关于UPS的电池容量?

现有一台服务器,功率标称值为780W,准备购买一个UPS电源,型号为山特C3KS,想在断电的情况下能够使服务器正常工作两小时,不知要买多大容量的电池,怎么知道电池能用两小... 现有一台服务器,功率标称值为780W,准备购买一个UPS电源,型号为山特C3KS,想在断电的情况下能够使服务器正常工作两小时,不知要买多大容量的电池,怎么知道电池能用两小时呢,要多少安时的电池才行呢?
楼下几位都没有回答出需要多大容量的电池,这才是我最想知道的。看了楼下的几位回的贴,个人感觉不是很满意,请给我个准确值,究竞需要多大的容量。
展开
 我来答
该问答中所提及的号码未经验证,请注意甄别。
百度网友ceb3797
2005-11-13 · TA获得超过1258个赞
知道小有建树答主
回答量:204
采纳率:0%
帮助的人:235万
展开全部
问题:Smart-UPS上的电池容量指示灯一起闪烁并且 PowerChute plus软件也报告电池放电的现象并不是UPS或 PowerChute plus 出故障的显示。
解决方法:
当在线运行时,剩余的可运行时间(通过Smart-UPS的微处理器来计算)必须至少要比低电量信号告警时间多2分钟。否则电池LED灯就会闪亮。
可选方案1
重新调整低电量信号时间,将其设为一个较低的值。一台Smart-UPS在满负载的条件下的总运行时间约为15分钟。低电池信号告警时间被设为7分钟。如果由于电池放电所剩的运行时间为8分钟或更少时,那么亮着的电池LED灯就会开始一起闪烁。试着通过configuration菜单及PowerChute plus中的UPS关闭子菜单将低电量信号告警时间设为一个较低的值。 设置选项中可选的最低值是2分钟。
可选方案2
减少负载或更换电池。一台Smart-UPS中的固件是设计成能持续多年的,但是电池是消耗性产品。随着电池的老化,电池的保有容量也会下降从而导致可运行的时间逐渐降低。一旦所剩余的可运行的时间离低电池信号告警时间不到2分钟时,电池LED灯会开始闪烁,并且PowerChute plus/SmartSlot会报告“UPS在放电”。如果一个已经运行了较长时间的电池在承受一个很重的负载的话,试着减少连接的负载,如果你的UPS较老,试着更换电池,通常的电池寿命是3到6年。
可选方案3
进行一次运行时间校准。这是一个手动程序,请不要与通过 PowerChute plus进行的运行时间校准混淆。在Smart-UPS内部的电池是由UPS内部的微处理器来控制的。有时候有必要重新设置这台微处理器,尤其是当安装了新电池之后。停止运行PowerChute plus 软件并断开所有连线,在此过程中,必须至少有30%的负载连接到UPS上,但是这个过程会使UPS关掉并切断电源供电。所以,将一个非关键性的负载连接到UPS上,然后断开市电使UPS工作在电池状态直到它完全关闭。确保存在30%的负载!再将UPS插回墙上的插座使它重新充电(在关闭且没有负载的状态下充电要更快)。当UPS重新充电完毕后,“所剩运行时间”的计算应该更加精确。
背景:
一台APC的 Smart-UPS有一部微处理器用于计算运行时间,该计算主要是根据与UPS连接的负载以及它的电池容量来进行的。在前面板的显示板的右侧有5个竖直的指示灯,每个LED都是一种电池电量的显示,这种显示是以20%为间隔:20,40,60,80,100%(从下往上)。比如说,电池的电量为99%,那么5个LED中有4个发亮。
为了确保一个操作系统在使用PowerChute plus或SmartSlot附件时能够正确关闭,Smart-UPS会产生一个告警提示UPS已经达到一个低电量状态。这个告警提示是一个可听(快速蜂鸣音),可看(电池LED闪烁)并可通过PowerChute plus软件的图形界面读到的提示。为了计算这个“低电量状态”,所有的Smart-UPS产品都有一个预先设定的2分钟低电池电量信号告警时间(这是工厂的缺省设置)。一共有4种用户可改变的设置:2,5,7或10分钟。如果一台UPS的总运行时间被设为2分钟,那么告警指示会在关闭前2分钟被激活。与此类似,如果一台UPS的总运行时间为30分钟,低电池电量告警时间设为10分钟,那么UPS会在低电池电量告警提示之前在电池状态下运行20分钟。
总的运行时间主要取决于2个因素,电池容量及UPS的负载大小。UPS的负载与依靠电池供电的运行时间是成反比的:当负载增加时,电池的运行时间降低,反之同理。当市电掉电时,UPS电池开始放电,以支持所连接负载,当市电恢复后,Smart-UPS会自动开始给它的电池再充电
wxfee
2005-11-21 · TA获得超过298个赞
知道答主
回答量:257
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
蓄电池是一种可逆电池,当适当的直流电源正极加到蓄电池正极上,而直流电源的负极加到蓄电池的负极时,蓄电池处于充电状态,经过蓄电池内的化学变化将电能变成化学能储存起来;当除掉蓄电池的外接直流电源之后,在蓄电池的两极之间加上合适的负载,蓄电池内的化学能会变成电能送给负载。因此,UPS常用蓄电池做储能元件。每个UPS都具有一个或一组蓄电池,甚至几组蓄电池并联使用。

一、UPS常用蓄电池种类

UPS一般要输出220V的交流电来带动较大功率的用电设备,在电池串联数目有限的情况下,必须有较大的输出电流能力。虽然蓄电池的品种很多,但适于作UPS的蓄电池主要有三类:(1)价格便宜的HS型电池和适用于低温工作的AHH型电池;(2)适用于长放电时间要求的CS型电池;(3)小型密封线M型电池。

一般铅酸蓄电池在充电过程中和终止时,在电极上伴随着水的分解,生成的氢气和氧气会慢慢消失在空气中。所以,对于一般铅酸蓄电池,每隔一定的时间必须对其进行补水,以补充电解液中损失的水分,否则电解液的浓度将大大超过规定值,使电池失效。而小型密封式M型电池使用了高氢过电位的板珊材料,采用阴极吸收式密封技术,实现了“水的分解到催化复合到水”的自我蓄循环,使蓄电池在充电过程中少发生或不发生分解和氧气析出,克服了普通蓄电池需要定期补水的缺点,达到了免维护的目的。因此,这类蓄电池又称为免维护可充电池(Maintenance-free Rechargeable Battery)。

蓄电池容量规格中,一般给出了电池的额定电压(V),安时数(AH)和放电时间(小时,HR)。这里的含义是:该电池从额定电压以某电流开始放电,当放电20HR时,电池电压刚好降为电池的终止电压,由此测得总的安培小时数。当然,UPS的电池容量越大,一般意味着输出功率越大,或允许逆变时间越长,究竟属于哪种情况,那要看UPS电路是如何设计的。另外,对容量很小的蓄电池,用额定电压和毫安时效(mAH)来定义,放电时间往往省略。

二、电池的使用和维护

现在很多的电池公司都提出电池的免维护。其实,免维护不等于不维护。在选择UPS时应该考虑对该UPS对电池的维护性。因为许多用户在配置电池与配置UPS时往往选择不同的厂家,电池的可维护性出现互相推诿的现象,往往最后由用户自己负责。在使用UPS过程中,我们也应重视对蓄电池的正确使用及维护,因为蓄电池可以说是UPS的心脏。蓄电池的价格可以占到整个UPS价格的1/3-1/2。有些大型UPS,其电池组的价格比其它部件要高出好几倍。如果使用不当,将导致蓄电池损坏,就只能更换新的电池,这将造成不必要的损失。那么,在电池的使用及维护中,应当注意哪些问题呢?

首先,电池应当正立安装放置,不可倾斜,电池组中每个电池间端子连接要牢固。在新的电池安装完毕后,要进行一次较长时间的充电。初充电的电流大小应按说明书规定值,或按额定容量1/10的电流来进行。使用中正常充电时,最好采用分级定流充电方式,即在充电初期用较大电流,充电一定时间后,改用较小电流,至于充电后期,改用更小电流。这种充电方法的充电效率较高,它所需充电时间较短,充电效果也好,并且对延长电池寿命有利。

其次,UPS应尽可能安装在清洁、阴凉、通风、干燥的地方,并要避免受到阳光、加热器或其它辐射热源的影响,让电池有一个良好的工作、存储环境。实验证明,存储温度越高,电池的残留容量越小。若将蓄电池存在温度高达50摄氏度的环境中2.5个月不使用,则有可能出现由于蓄电池超过其自身的存储寿命,而导致蓄电池产生永久性损坏。这就是为什么长期搁置不用,其使用寿命反而比经常处于充放电工作状态的旧电池使用寿命还短的原因。所以,如果UPS闲置不使用,或因很少停电而使UPS长时间没有工作,就应该人为地对蓄电池进行充、放电的“激活”操作。

第三,在使用过程中,应注意电池的放电深度问题,因为密封免维修蓄电池的使用寿命与电池的放电深度密切相关。所谓放电深度是指用户在使用电池的过程中,让电池放出的容量占它的标准容量的百分比。按电池生产厂家所提供的数据:当电池放电深度为100%时,电池的实际使用寿命大约是200-250次充放电循环;如果将电池的放电深度50%,它所允许的充放电循环次数可增加到500-600次左右;当电池的放电深度为30%左右时,它所允许的充电循环次数可达1200次以上。由此可见,为了延长电池的使用寿命,不要让电池处于深度放电状态。同时电池会因为过度放电而损坏。所以,应避免出现小电流的长时间放电状态。

最后,要注意电池与电池放置地的环境温度的关系。当环境温度升高时,电池组本身固有的“存储寿命”会逐渐缩短。例如:电池的预期寿命在环温为20℃时为10年,在环温为45℃时只有5年。如果选配有温度补偿功能的充电器的UPS可以使电池的使命延长30%~50%。因为当环境温度升高时,电池所允许的浮充电压阀值下降。此时,若浮充电压为固定,势必对电池组置于“过压充电”工作状态,加剧电池的化学反应,造成蓄电池中的水分子大量电解,放出氢气和氧气而逸出,电解液不断干涸,电池容量减少,从而缩短电池的寿命。有温度补偿功能的UPS可以根据环境温度的不同自动调整浮充电压,从而不会使电池处于过充状态。因此用户尽量将UPS的环境工作温度控制在20~25℃,对于无法保证的用户使用有温度补偿功能的UPS不失为一上策。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
糖果农3552
2005-11-13
知道答主
回答量:52
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
我的UPS的电池容量是10几分钟.呵呵,够惨吧!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2005-11-14
展开全部
俺买了个UPS,8个畜电池拖起,六台电脑用了8个小时还没有断电,省一小格格,呵呵
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hty1024
2005-11-15 · TA获得超过234个赞
知道小有建树答主
回答量:171
采纳率:0%
帮助的人:121万
展开全部
你的UPS是在线式3KVA的,明显大了,
一节电池是12v,你的UPS要接96V,也就是说要接8节
服务器用780W,加20%,大约为1000W,2个小时,每节电池大约为20AH,可以用8节标称容量为24AH的电池
品牌有很多,大多数人选国产免维护铅酸蓄电池.如冠军NP24B-12.大约可以用5年.
一组用8节12V 24AH.
可以这样计算 8×12×24=2304VAH
=2H×1152VA=2H×1152W
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(6)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式