关于变压器容量和输出功率
容量为1250KVA的10/0.4KV变压器,经计算一次电流为75A,二次电流1875A,这两个电流应该是每一相的电流吧?那么一次高压电缆用三根16平方MM可以吗?...
容量为1250KVA的10/0.4KV变压器,经计算一次电流为75A,二次电流1875A,这两个电流应该是每一相的电流吧?那么一次高压电缆用三根16平方MM可以吗?
展开
展开全部
是每一相的电流,但专业上叫线电流,不叫相电流(三角形接法时,线电流=相电流)。
1250KVA变压器,额定电流75A ,电流很小。因此,1250KVA变压器高压供电电缆选择,电缆的过流能力不是考虑的因素,主要考虑电缆的电压损失、经济电流密度和热稳定能力,不会选择16平方的导线。在广东,供电局要求高压电缆的最小截面不小于70平方,因此你按当地供电局要求的最小截面来选择就可以了,肯定满足你的载流量要求,也能满足热稳定要求。
注:什么是电缆热稳定能力?发生短路时,短路电流流过电缆,电缆不会发生永久性、不可逆故障,因此对电缆提出最小截面的要求。电缆热稳定计算比较复杂,需要知道电网的数据,要先计算短路电流,还跟继电保护开关动作时间有关。
如果三根16平方只作下杆线用,似乎也可以考虑。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
看其接法,三角形D接法:相电压=线电压,相电流=线电流/根号3
星形Y接法:相电压=线电压/根号3,相电流=线电流。
一次电流:1250/(10*1.732)=72.17A为线电流,即经高压电缆电流。
二次电流:1250/(0.4*1.732)=1804.3A为线电流。即低压线电流。
要算相电流根据一二次侧接法和上面公式推出来。
其实变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。接下来我们就来看看变压器容量的计算方式。
1.常规方法:根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。 即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。
2.计算负载的每相最大功率:将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。)例如:C相负载总功率 = (电脑300W X 10台)+(空调2KW X 4台)= 11KW
3.计算三相总功率:11KW X 3相 = 33KW(变压器三相总功率)
三相总功率 / 0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。
33KW / 0.8 = 41.25KW(变压器总功率)
41.25KW / 0.85 = 48.529KW(需要购买的变压器功率) ,那么在购买时选择50KVA的变压器就可以了。
注意问题:首先变压器的额定容量,应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率;然后这个视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率; 并且变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量;变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量。
这是一个很专业的问题.不能简单的用理论知识不回答.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: