展开全部
这个用口头描述太难了吧,要说移相的话,很多连接方法都可以实现移相,Z型连接也一样,不一定要用移相变压器,只是这些方法所移动的相位都是30度的整数倍罢了。
一般所指的移相变压器主要有两种:
1:一绕组星型连接,另一绕组延边三角形连接;
2:一绕组三角形连接,另一绕组延边三角形连接;
通过延边三角形,就可以使得第二绕组的电压相位可以和第一绕组电压相位成任意角度。至于延边三角形怎么连的,嘴巴真说不清楚。建议你去拿本电机学翻一翻,其实也很简单
移相变压器是整流变压器的一种。
整流装置的单相导电作用,引起整流变压器交变磁场波形的畸变;畸变的大小决定于直流容量占电网容量的比例和流入电网中的谐波电流的频率,及谐波次数。
抑制谐波的有效办法之一是通过对整流变压器高压侧进行移相,这种办法可以基本上消除幅值较大的低次谐波。
一般情况下,只要一套整流装置有两台整流变压器,均采用等效12相系统,因为这种系统不需专门移相,只要变换绕组的连接方式即可达到,当直流容量较大时,则采用等效18相以上的整流系统。
IGBT相当于可控硅的作用,用在整流系统中,控制通断,不控制相位
