建筑防火分区面积

高层:一类建筑:1000㎡二类建筑:1500㎡地下室:500㎡高层建筑内的商业营业厅,展览厅当设有火灾自动报警和自动灭火系统且用不燃烧,男燃烧材料装修时,地上部分允许最大... 高层:
一类建筑:1000㎡
二类建筑:1500㎡
地下室: 500㎡

高层建筑内的商业营业厅,展览厅当设有火灾自动报警和自动灭火系统且用不燃烧,男燃烧材料装修时,地上部分允许最大防火分区面积为4000㎡;地下部分防火分区允许的最大建筑面积为2000㎡。
高层的裙房最大防火面积不应大于2500㎡!
参考《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 第15页
这是规范里写的,
但是现在我做的这个项目,地下室的防火分区达到了3600㎡,这是怎么的?
展开
 我来答
女神姐夫
高粉答主

推荐于2019-10-30 · 醉心答题,欢迎关注
知道小有建树答主
回答量:548
采纳率:44%
帮助的人:34.6万
展开全部

依据《建筑设计防火规范》GB50016—2014规定,解决办法如下:

一、用防火墙和防火卷帘,把地下室分割为8个防火分区,且每个分区面积均不大于500㎡。

二、用防火墙和防火卷帘,把地下室分割为4个防火分区,且同时全部加装自动喷淋灭火系统(允许的防火分区面积翻倍),每个分区面积均不大于1000㎡。

三、地下室的功能作为地下车库(需要有汽车进、出的坡道联系地面)和设备用房,,且全部加装自动喷淋灭火系统,用防火墙和防火卷帘,把地下室分割为2个防火分区。地下车库和设备用房,防火分区允许的最大建筑面积为1000㎡,加装自动喷淋灭火系统可以增加到2000㎡。

扩展资料:

《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)中关于防火分区和层数的规定。

5.3 防火分区和层数。

5.3.1 除本规范另有规定外,不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积应符合表5.3.1的规定。

表5.3.1 不同耐火等级建筑的允许建筑高度、层数、防火分区最大允许建筑面积

注:1、表中规定的防火分区最大允许建筑面积,当建筑内设置自动灭火系统时,可按本表的规定增加1.0倍;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。

2、裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。

参考资料:百度百科-建筑设计防火规范

百度百科-防火分区


yy010740730
推荐于2017-09-09 · TA获得超过50.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:86%
帮助的人:1612万
展开全部
1、 防火分区的定义:所谓防火分区是指采用具有一定耐火能力的分隔设施(如楼梯、墙体等)在一定时间内将火灾控制在一定范围内的单元空间。
当建筑某空间发生火灾时,火焰及热气流会从门窗洞口或从楼板墙体的烧损处以及楼梯间等沿井向其它空间蔓延扩大,最终将整幢建筑卷入火海。因此建筑设计中要合理地进行防火分区,不仅能有效地控制火灾发生的范围,同时便于人员疏散。

2、 分类:防火分区按功能分为: ①水平防火分区:用防火墙、防火门、防火卷帘将楼层水平分成几个防火分区,防止火灾向水平方向蔓延。②竖向防火分区:用一定耐火极限的楼板和窗间墙将上下层隔开防止多层或高层建筑物层与层之间竖向扩散蔓延。

3、规划防火分区的原则
防火分区的划分,从消防角度越小越好,但从使用功能,则越大越好,应遵循以下原则:
(1)火灾危险性大的部分应与火灾危险性小、可燃物少的部分隔开。如厨房与餐厅。
(2)同一建筑的使用功能不同的部分,不同用户应进行防火分隔处理,如楼梯间、前厅、走廊等。
(3)高层建筑的各种竖井,如管道井、电缆井、垃圾井、其本身是独立的防火单元应保证井道外部火灾不得侵入,内部火灾不得外传。
(4)特殊用房,如医院重点护理病房。贵重设备的贮存间,应设置更小的防火单元。
(5)使用不同灭火剂的房间应加以分隔。

4、防火分区的分隔设施
防火分隔物分为两类:①固定:内外墙体、楼梯、防火墙等。②活动式:防火门、窗、卷帘、防火水幕等。
防火墙是建筑中采用最多的防火分隔构件,由非燃烧体构成,其耐火极限≮4h且直接设置在建筑基础上或相同耐火极限的钢筋柜架上的不燃烧体。用于隔断火势和烟气极其辐射热,防止火灾和烟气向其它防火分区蔓延。通常防火墙有内防火墙、外防火墙和室外独立防火墙几种。防火墙应满足下列要求:
①防火墙应截断燃烧体或难燃烧体的屋顶结构,且应高出不燃烧体屋面不小于1000px,高出燃烧体或难燃烧体屋面不小于1250px。
②低层建筑物的屋盖为耐火极限≮0.5h的不燃烧体时,高层建筑屋盖为耐火极限≮1h的不燃烧体时,防火墙可砌至屋面基层的底部,不高出屋面。
③当建筑开设天窗时应注意保证防火墙中心距天窗端面的水平距离不小于4m;出现小于4m的情况且天窗端面为可燃烧体时。
④应将防火墙加高,使之超出天窗50 cm,以防止火势蔓延。 图4-2 靠近天窗时防火墙的设置
⑤防火墙上不应开设门和窗,若必须开设时,应采用甲级防火门窗(耐火极限1.2h),且能自动关闭。防火墙上不应设置排烟道、排气道,民用建筑若必须设置时,其两侧的墙身截面厚度不小于300px。
⑥可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,对于高层建筑严禁穿过防火墙,对于其它建筑和人防工程建筑,不应穿过防火墙。其它管道如必须穿过时,应用不燃烧材料将其周围的空隙填塞密实。
⑦若靠近防火墙的两侧开设门窗空洞,为避免火灾发生时火苗的互串,要求防火墙两侧门窗洞口间墙的距离每侧不应小于2m。若是乙级防火门其距离可不受限制。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
chengcuiyuan1
推荐于2017-10-01 · TA获得超过6301个赞
知道小有建树答主
回答量:1386
采纳率:50%
帮助的人:1473万
展开全部
可能你的防火分区里有:浴室等不燃烧的部分,该部分在分区内,但是不计入分区面积。
再加上;5.1.2 高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000m2;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000m2。
如果是这类的用途在内部再有淋浴间和游泳池等不就可以达到3600m2了。
(消防部门是这样规定的:确实不发生火灾的部分不计入防火分区)
还有一个可能,你做的工程有可能不是高层建筑。

另外有些特殊建筑超防火分区或超高等,可以上报消防部门做专题研究分析(据说试验好像由四川研究所负责),研究后可以超的。

如果你是搞施工的,看一下图纸中的防火专篇或防火设计篇,其中应有说明,采用的哪个规范、符合哪条的规定。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
吉祥二进制
高粉答主

2018-08-03 · 科技改变生活,生活改变科技。
吉祥二进制
采纳数:33926 获赞数:84580

向TA提问 私信TA
展开全部
从防火的角度看,防火分区划分的越小,越有利于保证建筑物的防火安全。但如果划分的过小,则势必会影响建筑物的使用功能,这样做显然是行不通的。防火分区
面积大小的确定应考虑建筑物的使用性质、重要性、火灾危险性、建筑物高度、消防扑救能力以及火灾蔓延的速度等因素我国现行《建筑设计防火规范少对建筑的防火分区面积作了规定,在设计时必须结合工程实际,严格执行。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)