不间断电源UPS和EPS的区别

不间断电源UPS和EPS的区别,EPS是否属于不间断电源,当电池逆变耗用后电压是否下降UPS和EPS是否有电压变化不同... 不间断电源UPS和EPS的区别,EPS是否属于不间断电源,当电池逆变耗用后电压是否下降UPS和EPS是否有电压变化不同 展开
 我来答
蓝蓝蓝1234456
高粉答主

推荐于2019-09-27 · 每个回答都超有意思的
知道小有建树答主
回答量:1257
采纳率:100%
帮助的人:30.4万
展开全部

UPS和EPS的区别如下:

一、UPS:

1、UPS是不间断电源,主要是用来给重要的负载提供电力保护,包括消除电陆隐网中的各种电力骚扰,如停电、电压波动、频率波动、谐波、电压畸变、电噪声、尖冲等等。它是国际和国内公认的一种保护重要负载的产品,有严格的国际和国家标准。

2、UPS输出精度高、转换时间快,同时造价较高(约为EPS的两倍),平时能耗大(在线式),主机寿命较短(8-10年)。

二、EPS:

1、EPS为应急电源,主要是在市电停电后给负载提供一定的供电时间,因此,它从市电停电到重新有输出是有间断的。市电正常时是有市电给负载供电,但不对市电中存在的各种骚扰进行处理,有点象后备式的UPS。

但这种产品在中国只有在消防法中各处了一个定义,没有明确的解释,在国际上也没有同类的产品,因此也就没有对应的国际标准和国家标准。

2、一般不对电源进行恒流、恒压处理。通常采用接触器转换,切换时间均为0.1~0.25S。其优点是结构较简单,造价较低,平时能耗小无噪音,主机寿命长(15-20年),可适应于电感性、电容性及综合性负载,需要时可实现变频软启动。

扩展资料:

UPS电源系统由五部分组成:主路、旁路、电池等电源输入电路,进行AC/DC变换的整流器(REC),进行DC/AC变换的逆变器(INV),逆变和旁路输出切换电路以及蓄能电池。

其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。

净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就像接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。

由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。

频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。

在电早带厅网电压工作正常时,给负载供电,而且,同时给储能电池充电;当突发停电时,UPS电源开始工作,由储能电池供给负载所需电源,维持正常的生产(如粗黑行弊→所示);当由于生产需要,负载严重过载时,由电网电压经整流直接给负载供电。

参考资料:百度百科-不间断电源

百度网友5b57d4d
推荐于2019-10-09 · TA获得超过8.9万个赞
知道答主
回答量:65
采纳率:61%
帮助的人:3万
展开全部

1、UPS是不间断电源,主要是用来给重要的负载提供电力保护,包括消除电隐陪网中的各种电力骚扰。EPS为应急电源,主要是在市电停电后给负载提供一定的供电时间,因此,它从市电停电到重新有输出是有间断的。

2、UPS是国际和国内公认的一种保护重要负载的产品,有严格的国际和国家标准。EPS在中国只有在消防法竖携卜中各余穗处了一个定义,没有明确的解释,在国际上也没有同类的产品,因此也就没有对应的国际标准和国家标准。

3、UPS输出精度高、转换时间快,同时造价较高(约为EPS的两倍),平时能耗大(在线式),主机寿命较短(8-10年)。

扩展资料:

UPS电源系统由五部分组成:主路、旁路、电池等电源输入电路,进行AC/DC变换的整流器(REC),进行DC/AC变换的逆变器(INV),逆变和旁路输出切换电路以及蓄能电池。

其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。

参考资料:百度百科-不间断电源

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
谷子
2019-11-25 · 知道合伙人互联网行家
谷子
知道合伙人互联网行家
采纳数:11086 获赞数:106424
大型国有控股公司,网络建设,设备管理,信息化运维。机房管理,

向TA提问 私信TA
展开全部

 UPS电源与EPS电源的三点主要区别

  电源是不间断电源的简称,其主要作用是通过蓄电池与主机相连的方式肢兄厅来为计算机或一些电子设备提供稳定的,并且不间断的电源供应。EPS电源是紧急电力供给电源的简称,通常应用于应急和事故照明当中。很多人觉得UPS电源和EPS应急电源并没有什么区别,在用途上也可以时间互通,但实际上,这两种电源是存在一定区别的,本篇文章就将为大家从几个方面来详细阐述。

  输出上的区别

  UPS的供电对象是计算机及网络设备。负载性质差别不大,所以国标规定UPS输出功率因数为0.8。而EPS消防应急电源主要是作为电源应急保障,负载性质为感性、容性及整流性负载兼而有之。有些负载是市电停电后才投入工作的。因而要求EPS能提供很大的冲击电流,一般要求120%额定负载下仍能正常运行10rain以上,所以EPS需要输出动态特性要好,抗过载能力要强。UPs额定容量以视在功率(kv·A)为单位,EPS额定容量以有功功率(kW)为单位。在线式UPS为保证输出供电不间断和优质供电,选择逆变优先。而EPS电源为保证应急使用,是选择市电优先。

  功能上的区别

  这两者均有历隐市电旁路及逆变电路,但EPS仅具有持续供电功能,一般对逆变切换时间要求不高,可有多路输出,有些EPS还配置EPS蓄电池尘丛单体监测功能。EPS在市电正常时由旁路供电。在市电中断时才转为逆变供电,电能利用率高,而UPS一般强调其三大功能:稳压稳频;对切换时间要求极高的不问断供电;净化市电;在日常着重整流,逆变的双变换电路供电,在逆变器故障或过载时才转为旁路供电,电能利用率不高。UPS并不是仅在市电中断时才发挥作用。当市电出现电压过低、过高,线路出现浪涌等异常情况,UPS能输出高质量电源,确保用电设备正常运行。

   应用领域上的区别

  在我国EPS电源主要用于消防类负荷及一些对供电质量要求不太高,但需保证连续供电的用电设备。仅强调能持续供电这一功能。EPS用于消防负荷时,其产品技术受消防认证。UPS一般用于计算机及数字信息系统等场合。要求供电质量较高的负载,主要强调逆变切换时间、输出电压、频率稳定性、输出波形的纯正、无各种干扰等。

  EPS应急电源 EPS消防应急电源 EPS电源 应急电源EPS eps应急电源厂家 EPS电源柜 EPS应急电源箱



一、工作方式不同

EPS消防应急电源工作方式是非在线工作方式。市电正常时,由市电旁路直接向负载供电,逆变器作为市电的后备冗余,因此具有无能耗、寿命长等优点。当市电失电时瞬时自动切换,由蓄电池经逆变器向负载供电。

传统UPS不间断电源是在线工作方式,无论市电正常与否均通过逆变器、蓄电池向负载供电。因此有能耗、有噪音,影响设备及电池的使用寿命。

二、内部装置不同

EPS消防应急电源由逆变器、整流/充电器、蓄电池、隔离变压器、控制器、转换单元等主要部件组成。

UPS不间断电源因工作方式和适用场合与EPS应急电源不同,因此没有转换单元装置。UPS电源高频机没有隔离变压器。

三、适用负载种类不同

EPS消防应急电源属消防类设备,应适用于感性负载(如气体放电灯、荧光灯、电机类)和阻性负载(如白炽灯)。

UPS不间断电源用于计算机类设备,只适用于容性负载。


四、选型配置不同

国标GB17945-2000中特别规定,“应急电源装置应至少能在120%条件下正常工作”,除了蓄电池配置相应增加外,逆变器的容量也应至少加大1.5倍,在感性消防负载气体放电的点灯启动瞬间的启动电流较大,UPS不间断电源必须以数倍额定容量配置。

五、元器件选用要求不同

由于EPS应急电源属于消防类设备,其工作条件要求较苛刻,国标GB17945-2000中第6.11 、6.12、6.13、6.14、6.15条规定EPS应急电源需要通过高温+55℃、低温-25℃试验和恒定湿热、振动、冲击等试验。《招标文件》第2.3.1款中“装置内所有元器件和材料应具有阻燃或不燃特性”。

UPS不间断电源通常置于计算机房等空调场所,对元器件耐高温、湿热、振动、冲击、防尘等无特殊要求。UPS不间断电源机内导线无阻燃或不燃要求。

六、消防特性不同

EPS应急电源应急电源装置作为火灾时,为人员逃生提供照明的供电电源,在正常应急放电完毕关机后,还可强制启动,直至电池完全放电为止,此时电池电压下降,电流上升,温升高,因此要求EPS应急电源所配置的逆变器等元件必须能承受大电流的冲击和高温升的恶劣条件。逆变器必须有较大的电压输入范围。EPS应急电源的设计的出发点是为了保护人而不是保护设备的。

UPS不间断电源中配置的蓄电池在低于额定电压关机后不可再启动,如额定电压为12V的电池,当电池电压下降到10V左右时则自动关机,以保护UPS电源设备。

七、安全性能

EPS消防应急电源由于对消防设备特殊的人身安全要求,EPS应急电源需配有隔离变压器,以保证人身安全。

UPS不间断电源没有配置隔离变压器,如用于消防设备供电,存在触电隐患。

八、消防验收

EPS消防应急电源产品是国家强制认证产品,必须取得生产许可认证。UPS不间断电源制造标准不是GB17945-2000的消防标准,没有国家消防合格评定中心的认证。不能通过消防验收。

由此可见,eps消防应急电源与ups不间断电源有着明显的区别,加上eps应急电源会有几秒的切换,而ups不间断电源则是零切换的,因此对于使用场所比较严的设备,必须用ups而不是eps,比如医院ICU重症监护室设备,机房服务器,计算机等设备或者其他需要用到UPS不间断电源的场所。因此大家在选择应急电源时,针对所需环境的要求给出合理的配置,使得设备发挥更加的效能。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
科能达EPS电源
2018-09-17
知道答主
回答量:39
采纳率:0%
帮助的人:1.2万
展开全部
EPS是消防应急电源,UPS是不间断电源,从字面意思看,两者却有不同,究竟有哪些区别,下面郑州EPS消防应急电源厂家从四个方面来比较EPS与UPS的异同。

第一、两者适用的对象不同。EPS主要是为了应对电网突发故障时,能即时提供逃生照明和消防应急,确保电宴亏扮力保障和消防联动,保护用户生命安全,产品需要通过公安部的消防认证监督,并接受安装现场消防验收。而UPS只是 用来保护用户设备或业务免受经济损失,产品需要通过信息产业部认证。

第二、两者供电选择方式不同。UPS是逆变优先来保证供电,EPS是市电优先保证节能。当然两者在整流/充电器和逆变器的设计指标上是有差异的。

第三、EPS采用离线式供电,是最后一道供电保障。市电出现故障时,如果EPS不能通过蓄电池应急供电,就如同虚设一般,造空岁成的后果将不堪设想。而UPS采 用的是在线式,即便出现故障,可以及时报警,加上有市电作后备保障 ,使用者能及时掌握故障并排除,不会对事故造成更大的损失。

第四、两者各组成部分的技术设计指标分配不同。EPS主要是为电力保障和消防安全提供电源,负载性质兼具感性、容性及整流式非线性负载,而且有些负载是停市电后才投入工作的,因此要求EPS能提供很大的冲击电流,良好的输出动态特性,更强的抗过载能力晌灶。而UPS主要是给计算机及网络设备提供电源,负载性质(输入功率因数)差别不大。

以上就是郑州科能达科技为大家分享的EPS与UPS的异同点,希望对大家在日后选择EPS和UPS时有所帮助,作为较早从事郑州EPS消防应急电源生产的厂家,科能达始终坚持以质量求生存,以创新求发展的经营理念,聚焦客户关注的问题和需求,提供有竞争力的产品和优质的服务,不断满足用户的不同需求。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
孙庆sunqing
2009-09-08 · 超过23用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:64
采纳率:0%
帮助的人:66.4万
展开全部
2个概念
1.EPS应急电源可以说是近两年才迅猛发展起来的一个新兴产业,相比于发展成熟的UPS而言,有相同之处,也有不同之处。其相同点在于都具备在市电故障(中断)情况下继续向负载提供交流电源的功能,均采用了IGBT逆变技术和脉宽调制(PWM)技术。不同之处是UPS除了提供不间断供电外,还兼备改善市电品质的功能,而EPS应急电源则主要解决市电故障时的应急供电问题;UPS主要是为IT行业设备提供用电保障,EPS应急电源则适用于各种行业;UPS供电模式要求切换时间很短(0~10ms),EPS应急模悄电源则相对较宽(0~4s);UPS主要带计算历码培机类负载,而EPS应急电源所带负载混杂;UPS对于运行环境要求较高,EPS应急电源则要求能适应各种环境;UPS以一般用户监控为主,EPS应急电源主要用于应急供电,要求与消防联动;UPS以维护信息传输畅通为主要目的,EPS应急电源以防范重大灾难事故为主要目的。可以形象地比喻,UPS以“救数据”为主,而EPS以“救人”为主。一般EPS功率较大,机内的逆变器处于备用状态
2. 在线式UPS,市电正常时它的输出经过整流/逆变过程,同时对蓄电池浮冲,市电中断时由蓄电池经逆变器向负载供电,即UPS的逆变器一直处于工作状态。后备式的UPS只有当市电中断时或电压低于170V时才启用逆变电路,正常时由市电直接输出,通常容量小于3KVA。在线互动式UPS介于两者之间。
UPS同时具备稳压、滤肢唯波等功能,有些UPS可以在故障或过载时改由市电旁路供电。
后备式的电压输出有较大的波动,在170V-260V之间,采用高速继电器实现市电和蓄电池之间的转换,转换时间小于10毫秒。在线式始终使用逆变电路工作,其电压的稳定性高,基本上在220V±5%范围内,对蓄电池基本不存在转换时间;与市电旁路转换采用静态开关,转换时间可以达到微秒级。
UPS输出精度高、转换时间快,同时造价较高(约为EPS的两倍),平时能耗大(在线式),主机寿命较短(8-10年)。
EPS有点类似于后备式的UPS,平时逆变器不工作,市电断电时才投入蓄电池。一般不对电源进行恒流、恒压处理。通常采用接触器转换,切换时间均为0.1~0.25S。其优点是结构较简单,造价较低,平时能耗小无噪音,主机寿命长(15-20年),可适应于电感性、电容性及综合性负载,需要时可实现变频软启动。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(8)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式