电流互感器和电压互感器的区别?

我是考试答题用的,要从结构,工作原理,注意事项,功能,等级方面列条说说~复制没分!只说串并联没分,大侠帮忙!一知半解的不要来了!... 我是考试答题用的,要从结构,工作原理,注意事项,功能,等级方面列条说说~
复制没分!只说串并联没分,大侠帮忙!一知半解的不要来了!
展开
 我来答
呜啦啦呜呐呐
高粉答主

推荐于2019-09-01 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道小有建树答主
回答量:349
采纳率:100%
帮助的人:9.7万
展开全部

1、结构区别:

电流互感器的一次绕组用粗线绕成,通常只有一匝或几匝,与被测电流的负载串联;电压互感器是降压变压器,它一次绕组匝数多,与被测的高压电网并联;二次绕组匝数少,与电压表或功率表的电压线圈连接。

2、工作原理区别:

两种装置的正常运行时工作状态很不相同,表现为:

1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路。

2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。

3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值。

3、功能区别:

电流互感器的作用为了保证电力系统安全经济运行,必须对电力设备的运行情况进行监视和测量。但一般的测量和保护装置不能直接接入一次高压设备,而需要将一次系统的大电流按比例变换成小电流,供给测量仪表和保护装置使用。

电压互感器的作用是:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。

两者区别在于一个是测电流一个是测电压。电流互感器是串联在电路中,一次绕组比二次绕组匝数少,二次不能开路;电压互感器是并联在电路中,一次绕组比二次绕组匝数多,二次不能短路。

4、注意事项:

(1)电流互感器在运行中二次侧不得开路,一旦二次侧开路,,由于铁损过大,温过高而烧毁,或使副绕组电压升高而将绝缘击穿,发生高压触电的危险。所以在换接仪表时如调换电流表、有功表、无功表等应先将电流回路短接后再进行计量仪表调换。当表计调好后,先将其接入二次回路再拆除短接线并检查表计是否正常。

如果在拆除短接线时发现有火花,此时电流互感器已开路,应立即重新短接,查明计量仪表回路确无开路现象时,方可重新拆除短接线。在进行拆除电流互感器短接工作时,应站在绝缘皮垫上,另外要考虑停用电流互感器回路的保护装置,待工作完毕后,方可将保护装置投入运行。

(2)如果电流互感器有嗡嗡声响,应检查内部铁心是否松动,可将铁心螺栓拧紧。

(3)电流互感器二次侧的一端,外壳均要可靠接地。

(4)当电流互感器二次侧线圈绝缘电阻低于10~20兆欧时,必须进行干燥处理,使绝缘恢复后,方可使用。

上海赢海洲
2024-09-05 广告
电流熔断器是电气系统中至关重要的安全保护元件,它能够在电路中出现过流情况时迅速切断电源,有效防止设备损坏、火灾等安全隐患。我们上海赢海洲新能源科技有限公司深知其重要性,精选高品质材料制造电流熔断器,确保产品具有快速响应、稳定可靠的特点。这些... 点击进入详情页
本回答由上海赢海洲提供
earth青青145
推荐于2019-09-08 · TA获得超过1万个赞
知道答主
回答量:32
采纳率:100%
帮助的人:8371
展开全部

主要区别是正常运行时工作状态(工作原理)大不相同,主要表现为:

1)电流互感器二次可以短路,但是不得开路;电压互感器二次可以开路,但是不得短路

2)对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小甚至可以忽略不计,大可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。

3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时候磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值。

4)电压互感器是用来测量电网高电压的特殊变压器,它能将高电压按规定比例转换为较低的电压后,再连接到仪表上去测量。电压互感器,原边电压无论是多少伏,而副边电压一般均规定为100伏,以供给电压表、功率表及千瓦小时表和继电器的电压线圈所需要的电压。

5)把大电流按规定比例转换为小电流的电气设备,称为电流互感器。电流互感器副边的电流一般规定为5安或1安,以供给电流表、功率表、千瓦小时表和继电器的电流线圈电流。

注意事项
1、副边绕组必须可靠接地,以防止由于绝缘损坏后,原边高电压传入危及人身安全。
2、复变绝对不允许开路。开路时互感器成了空载状态,磁通高出额定时许多(1.4-1.8T),除了产生大量铁耗损坏互感器外,还在副边绕组感应出危险的高压,危及人身安全。
3、电流互感器安装时,应考虑精度等级。精度高的接测量仪表,精度低的用于保护。选择时应予注意。
4、电流互感器安装时,应注意极性(同名端),一次侧的端子为L1、L2(或P1、P2),一次侧电流由L1流入,由L2流出。而二次侧的端子为K1、K2(或S1、S2)即二次侧的端子由K1流出,由K2流入。L1与K1,L2与K2为同极性(同名端),不得弄错,否则若接电度表的话,电度表将反转。
5、电流互感器一次侧绕组有单匝和多匝之分,LQG型为单匝而使用LMZ型(穿心式)时则要注意铭牌上是否有穿心数据,若有则应按要求穿出所需的匝数。注意:穿心匝数是以穿过空心中的根数为准,而不是以外围的匝数计算(否则将误差一匝)。
6、电流互感器的二次绕组有一个绕组和二个绕组之分,若有二个绕组的,其中一个绕组为高精度(误差值较小)的一般作为计量使用,另一个则为低精度(误差值较大)一般用于保护。
7、电流互感器的联接线必须采用2.5mm2的铜心绝缘线联接,有的电业部门规定必须采用4mm2的铜心绝缘线,但一般来说没有这种必要(特殊情况除外)

电流互感器的运行情况相当于2次侧短路的变压器,一般选择很低的磁密(0.08-0.1T),并忽略励磁电流,则I1/I2=N2/N1=k。

电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比励磁电流是误差的主要根源。0.2/0.5/1/3,1表示变比误差不超过1%。

拓展资料:

电流互感器运行中应注意的问题
参考资料:电流互感器与电压互感器的区别

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
点点聊生活
高能答主

2021-08-12 · 对生活热爱,对答题认真
点点聊生活
采纳数:325 获赞数:121963

向TA提问 私信TA
展开全部

主要区别是,性质不同、组成不同、原理不同,具体如下:

一、性质不同

1、电流互感器

电流互感器 是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。

2、电压互感器

电压互感器 Potential Transformer 简称PT,Voltage Transformer简称VT)和变压器类似,是用来变换电压的仪器。

二、组成不同

1、电流互感器

电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。

2、电压互感器

主要由一、二次线圈、铁芯和绝缘组成。电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁芯上。两个绕组之间以及绕组与铁芯之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁芯之间都有电气隔离。

三、原理不同

1、电流互感器

电流互感器原理,是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。

2、电压互感器

其工作原理与变压器相同 ,基本结构也是铁芯和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。

电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。

以上内容参考 百度百科-电流互感器百度百科-电压互感器

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
云云说教育
推荐于2019-09-08 · 教育领域爱好者
云云说教育
采纳数:631 获赞数:403505

向TA提问 私信TA
展开全部

主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:

  1. 电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路。

  2. 相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次内阻却很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。

  3. 电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作是磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变的很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值。

  4. 电压互感器和电流互感器的作用是与测量仪表配合,对线路的电压、电流、电能进行测量;继电保护装置配合,对系统和电气设备的过电压、短路、过电流和接地等进行保护。

  5. 起到控制、测量、保护与一次高压相隔离的作用。同时互感器的采用更有利于二次设备的标准化。

  6. 这两者的区别在于:电压互感器运行状态相当于空载变压器,因此在运行中其二次不能短路。而电流互感器运行中相当于一台短路的变压器,运行中二次不能开路。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
sunzehu123
推荐于2017-09-24 · TA获得超过832个赞
知道小有建树答主
回答量:388
采纳率:0%
帮助的人:214万
展开全部
pt和ct原理上是相同的,都是利用了电磁转换,不同的是磁路不通,pt的一次和二次流过的磁通是相同的,两侧的电势合匝数成正比,所以根据这个原理制作的电压互感器可以测量电压,pt是并在要测的电压上,二次就可以感应出相应的电压,电压比和匝数比倒数,ct是让待测电流流过ct的线圈内部,从而在二次产生相应电流,一次电流*一次匝数=二次电流*二次匝数,
根据磁通可以分析出
pt不能短路,短路回产生过流,
ct不能开路,开路回产生高压

pt和ct应用广泛,高压部分用在电力系统中的电压电流采集,低压部分用在电子电路中,

等级不知道你说的什么意思,
高压部分pt等级有220kv/110v,110kv/110V,35kv/100v.10kv/100v等各个电压等级,ct有二次为1A额5A两大类,如100/5.200/5,……100/1,200/1等很多型号
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(9)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式