地暖分水器支路阀门都关着,排气阀里面淌水 地暖管子里面有水吗
家里在装修冬天不准备住,房子里是地暖。原来地暖管子里面有水,我找人排出来了。当时分水器的进回,每一个阀门都关上了。但是今天发现屋里漏水了。一看发现是回水的那个排气阀里面冒...
家里在装修 冬天不准备住, 房子里是地暖。原来地暖管子里面有水,我找人排出来了。当时分水器的 进 回,每一个阀门都关上了。 但是今天发现屋里漏水了 。 一看发现是回水的那个 排气阀里面冒水, 当时忘关上了。 我就是想问下, 分水器支路的每个阀门都是关着的,但是 回水的排气阀里面有水了, 那我现在的地暖管子里面还有水吗, 还需要重新排下吗?
请专业人士讲解。 展开
请专业人士讲解。 展开
展开全部
1、这个是你现场拍的照片吗?我发现你的压力表装在了分水器的回水上,供水主管阀门是个球阀,关闭着。但是回水主管阀门是个圆阀,不知道是否关闭?。
2、因为我看这压力表有读数,所以系统内还有压力,应该是回水阀门没有关闭(圆形的红色阀门),压力表的压力指的是主管管道的压力。但因为你将每个回路的小阀门都关闭了,水只是进入了分水器,没有进入下面的管道。
3、在排水工作进行前,要将供水阀门和回水阀门都关闭,每个回路上的阀门,分别开启,逐个吹出里面的水,这样操作比较搞的干净。主管道的阀门不能再开启,防止外面的水又会顺着管道进入你家的地暖管道。
 我意思 当时已经排了出去,每个支路的阀门关上了,但是当时回水的排气阀忘了关了,这两天一通水, 排气阀里面冒水了, 那现在的地暖管子里面进水了吗? 还需要在排一次吗
追答
如果你每个回路的小阀门都一致关着,那水就没有进去,水进入的只是在分水器的下面的那个铜管里。
如果你不放心的话,可以这样操作:
1、关闭供水主管阀门,回水主管阀门,
2、打开一路地暖回路,让分水器里面的水进入地暖管路里,
3、OK了,分水器里面的水,只有一点点,进入到管路里,就显得很少了,即使结冰也不会涨裂管道。
PS:水结冰会冻裂管道的原理:水在4℃时候,是热缩冷张的,所以,水从4℃结成冰,体积会增膨胀约10%左右,体积的增加,会涨裂装水的容器。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
有上下两个阀门,要是排气的话,上面的阀门可以自动排气,想手动排气的话把下面的阀门逆时针手动打开,不要用工具,一般用手拧开就可以,用工具容易破坏阀门的,下面的放气阀衔接上一根导管,放水出来就ok了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
地暖管路里的水是排不净的
追问
当时已经排出, 排不很干净我知道, 我意思 当时已经排了出去,每个支路的阀门关上了,但是当时回水的排气阀忘了关了,这两天一通水, 排气阀里面冒水了, 那现在地暖管子里面进水了吗?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
25的管帯8路,能热么
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询