三菱plc梯形图控制。

这是我在教程上看到的控制要求:要求按下启动按钮X1,红灯Y1先亮5秒,接着黄灯Y2亮3秒,然后绿灯Y3亮6秒,最后回到红灯亮,如此循环控制。梯形图如下,但是在三菱plc仿... 这是我在教程上看到的控制要求:要求按下启动按钮X1,红灯Y1先亮5秒,接着黄灯Y2亮3秒,然后绿灯Y3亮6秒,最后回到红灯亮,如此循环控制。梯形图如下,但是在三菱plc仿真软件上模拟的结果跟题目中的控制要求不一样。是不是程序错了?求高人解答! 展开
 我来答
赵文星空絮雨
推荐于2017-09-29 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27619 获赞数:137963
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部

三菱plc梯形图:

X0为手动自动选择,选择自动时,按下X1输送辊自动运行,选择手动时,按下X2后输送辊手动运行。Y0为输送辊运行。

guochunyiguo
2014-02-06 · TA获得超过9262个赞
知道大有可为答主
回答量:3799
采纳率:82%
帮助的人:1982万
展开全部
你的程序图有错误,Y1就没有驱动输出,所以不会亮红灯。
如果Y0是红灯输出,则T1的时间又不是5秒,因为5秒的话,应该是K50。

程序图和要求说明自相矛盾。所以,程序图有错误,
需要把Y0修改为Y1,T1修改为K50,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gzik550204
高粉答主

2014-02-06 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:86%
帮助的人:4877万
展开全部
梯形图有错误.
1)将梯形图中输出继电器线圈Y000改为Y001.
2)将定时器T1的定时值改为K50.
改完后,你再仿真运行看看,是否与题目要求一样.
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友3edeca7
2014-02-06 · TA获得超过864个赞
知道小有建树答主
回答量:565
采纳率:0%
帮助的人:274万
展开全部
这个程序是你抄袭别人的吧?微小的文字错误,被传抄很多次以后就乱了。
首先,这个程序的思路基本是正确的。
你把第一行最右边的Y000改成y001.
把第二行最后边的T1里的K60改成K50
这样你这个程序就对了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lu_zhao_long
2014-02-06 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:79%
帮助的人:2605万
展开全部

请问楼主:

  1. 控制图中 Y000 是干什么用的?Y001 又是在哪一步控制输出的呢?

  2. 既然红灯先亮 5s,那又为什么 T1 的时间不是 K50 呢?

已赞过 已踩过<