plc辅助继电器
图滤池恒水位过滤程序梯形图其中:X0为正常过滤按钮。X1为滤池水位低于正常水位的检测器。X2为滤池水位高于正常水位的检测器。Y0为滤池的进水阀。Y1为滤池的出水阀。M10...
图 滤池恒水位过滤程序梯形图
其中:
X0为正常过滤按钮。
X1为滤池水位低于正常水位的检测器。
X2为滤池水位高于正常水位的检测器。
Y0为滤池的进水阀。
Y1为滤池的出水阀。
M10、M11、M12为辅助继电器。
谁能给我解释一下这个程序,还有就是辅助继电器是什么东西 展开
其中:
X0为正常过滤按钮。
X1为滤池水位低于正常水位的检测器。
X2为滤池水位高于正常水位的检测器。
Y0为滤池的进水阀。
Y1为滤池的出水阀。
M10、M11、M12为辅助继电器。
谁能给我解释一下这个程序,还有就是辅助继电器是什么东西 展开
4个回答
展开全部
首先说一下,什么是常开、常闭出点,-| |-常开,-|/|-常闭触点。
第二:你这个梯形图貌似没有考虑滤池进水水量的问题,应该达不到理想效果。
第三说正事:首先看第一个当液位正常的时候,X1和X2的常闭触电是不动作的,也就是说X1和X2导通,如果这时候导通X0,会导致M10辅助继电器得电变为1。由于X0和M10并联,这时候即使X0按钮松开,整个回路仍为导通状态。
下面说一下这个辅助继电器M10、M11、M12,继电器应该知道吧?由线圈、触点组成,辅助继电器也是一样,只不过由内存中的位来代替真实的线圈和触点,也就是说这个M10、M11、M12,即可表示线圈,也可表示常开、常闭触点,举个栗子:如果M10线圈得电,则其常开触点闭合、常闭触点断开。至于这个辅助继电器有什么用处?看下面的:
第二个梯形图就是其的一个用处。让程序结构清晰(如果你把第一个梯形图和第二个梯形图合体就有点乱了),而且这个M10的辅助触点在大点的程序里不只一个、两个地方会用到,如果都进行合体会显得很繁琐。而且增加了CPU的负担。
那加上进水量的话,你能帮我写个程序吗?
双盟电子
2024-07-26 广告
2024-07-26 广告
作为东莞市双盟电子有限公司的工作人员,我们公司是一家专业从事POGOPIN连接器生产和定制的厂家。我们拥有一支经验丰富的技术团队,可以根据客户的不同需求,提供各种类型和规格的POGOPIN连接器产品,包括大电流POGOPIN连接器。我们的产...
点击进入详情页
本回答由双盟电子提供
展开全部
按下过滤按钮执行过滤;低水位进水阀打开进水,直到达到高水位。水位达到高水位打开出水阀,直到低水位。辅助继电器在PLC里面是虚拟的元件,就是在PLC硬接点上是不存在的,相当于普通电路里的中间继电器,只不过在PLC里该继电器是不用花钱买的,数量也是非常多的。顺便说下这个程序存在双线圈输出,是一种建议不要用的编程方式。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
Xo是点动开关,M10是辅助保存Xo点动时的状态。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
点动XI启动开关 进水阀出水阀同时打开进行过滤
当出现水位高的情况进水阀关闭出水阀打开
当出现水位低的情况进水阀打开出水阀关闭
辅助继电器相当于中间变量 你可以这么理解 比如你叫张三 身份证号为123 性别:男
那么如果你知道了身份证号 你就知道了张三是男的。能理解吗
当出现水位高的情况进水阀关闭出水阀打开
当出现水位低的情况进水阀打开出水阀关闭
辅助继电器相当于中间变量 你可以这么理解 比如你叫张三 身份证号为123 性别:男
那么如果你知道了身份证号 你就知道了张三是男的。能理解吗
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?