工作原理分析:
A、正转控制:
按下SB1 SB1常闭触头先断开(对KM2实现联锁)
SB1常开触头闭合 KM1线圈得电
KM1自锁触头闭合(实现自锁) 电机M启动连续正转工作
KM1主触头闭合
KM1联锁触头断开(对KM2实现联锁)
B、反转控制:
KM1自锁触头断开(解除自锁) 电机M失电,停止正转
SB2常闭触头断开 KM1线圈失电 KM1主触头断开
按下SB2 KM1联锁触头闭合 KM2线圈得电
SB2常开触头闭合
KM2自锁触头闭合(实现自锁) 电机M启动连续反转工作
KM2主触头闭合
KM2联锁触头断开(对KM1实现联锁)
C、停止控制:
按下SB3,整个控制电路失电,接触器各触头复位,电机M失电停转;
A、正转控制:
