三菱PLC的SFRC程序为什么不能执行
我试着做了个SFC的程序S0----X0----S20------T1------S22------X2-------S20ldm8002zrsts0s22ldx1out...
我试着做了个SFC的程序 S0----X0----S20------T1------S22------X2-------S20
ld m8002
zrst s0 s22
ld x1
out y1 out t1 k50
ld t1
out y2
ld x2
最后跳转s20
这么一个简单程序我输入PLC FX1N,接通X1后都没有反应半自动为什么,我做了几个程序都是这样,因为我做了一个比较复杂的SFC后PLC没反应,使用做这个简单点的验证,如果程序有错误的话编辑软件会提示,但我输入PLC都很正常,不知道在那出错,求前辈指点 展开
ld m8002
zrst s0 s22
ld x1
out y1 out t1 k50
ld t1
out y2
ld x2
最后跳转s20
这么一个简单程序我输入PLC FX1N,接通X1后都没有反应半自动为什么,我做了几个程序都是这样,因为我做了一个比较复杂的SFC后PLC没反应,使用做这个简单点的验证,如果程序有错误的话编辑软件会提示,但我输入PLC都很正常,不知道在那出错,求前辈指点 展开
展开全部
你的编程有错误,1,你没有置位S0,这样是起动不了的,2,中间也没用STL步进指令。
LD M8002
SET S0
STL S0
LD X0
SET S20
STL S20
OUT Y1
OUT T1 K50
LD T1
SET S22
STL S22
LD X2
OUT S20
RET
END
LD M8002
SET S0
STL S0
LD X0
SET S20
STL S20
OUT Y1
OUT T1 K50
LD T1
SET S22
STL S22
LD X2
OUT S20
RET
END
追问
多谢
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
S0 没打开
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: