商业建筑是多少平方为一个防火分区?

 我来答
蛋黄西瓜
2015-09-04 · 知道合伙人交通运输行家
蛋黄西瓜
知道合伙人交通运输行家
采纳数:15815 获赞数:95792
毕业于浙江工业大学,学士学位。从事销售工作5年以上,行迹遍布全国大部份城市。

向TA提问 私信TA
展开全部

  商业建筑一个防火分区的最大面积为:2500平方米。建筑内如设置自动灭火系统时,一个防火分区的最大面积可在上述面积基础上增加一倍面积。

  《建筑设计防火规范》对防火分区有以下规定:

城南明月羿当年
2015-08-10 · 知道合伙人生活技巧行家
城南明月羿当年
知道合伙人生活技巧行家
采纳数:24666 获赞数:123229
计算机爱好者

向TA提问 私信TA
展开全部
所谓防火分区是指采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域(空间单元)。在建筑物内采用划分防火分区这一措施,可以在建筑物一旦发生火灾时,有效地把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失,同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件。
高层:
一类建筑:1000㎡
二类建筑:1500㎡
地下室: 500㎡
高层建筑内的商业营业厅,展览厅当设有火灾自动报警和自动灭火系统且用不燃烧,难燃烧材料装修时,地上部分允许最大防火分区面积为4000㎡;地下部分防火分区允许的最大建筑面积为2000㎡。
高层的裙房最大防火面积不应大于2500㎡!
参考《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
鬓发白了
2015-08-19 · TA获得超过10.6万个赞
知道小有建树答主
回答量:1.1万
采纳率:94%
帮助的人:530万
展开全部

一、 地上商店营业厅、展览建筑的展览厅符合下列条件时,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于10000m2:

  1. 设置在一、二级耐火等级的单层建筑内或多层建筑的首层;

  2. 按本规范第8、9、11章的规定设置有自动喷水灭火系统、排烟设施和火灾自动报警系统;

  3. 内部装修设计符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的有关规定。

二、一般超市没有喷淋的防火分区面积最大可以2500平方米,设置在二层及以上的设有喷淋可以到5000平方米;设在首层没有自动报警系统的只有自动喷淋的也只能在5000平方米以内;设置在首层有喷淋的且有火灾自动报警系统的可以到1万平方米。

  

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
king7848
2014-01-25
知道答主
回答量:14
采纳率:0%
帮助的人:4.4万
展开全部
商业要求防火等级较高,一般600平方就要设置一个防火分区,当然也可以通过增加疏散通道,扩大防火分区达到1000平方
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2014-03-26
展开全部
如果没有需要划分3个。每个防火分区面积为2500平米
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式