C#中的串口连接问题。从SerialPort输入缓冲区中读取出现null错误
我向云台发出一条角度查询的指令。我向串口发送一条指令后,串口会返回一组7位字节的值(包含角度信息),可是我读取的时候会出现错误,显示为nullEXCEPTION.seri...
我向云台发出一条角度查询的指令。
我向串口发送一条指令后,串口会返回一组7位字节的值(包含角度信息),可是我读取的时候会出现错误,显示为nullEXCEPTION.
serialPort.Open();
serialPort.Write(messagesend, 0, 7);
//System.Threading.Thread.Sleep(3000);
serialPort.Read(messagereceive, 5, 2); //显示错误的地方
messagesend,messagereceive在之前都已经定义为byte[].
问题出现在哪里? 展开
没这样用的,一般的用法发送时
serialPort.Write(messagesend, 0, messagesend.Length);
接收时
int n = serialPort.BytesToRead;
byte[] buf = new byte[n];//声明一个临时数组存储当前来的串口数据
serialPort.Read(buf, 0, n);//读取缓冲数据
追问
看不出来你和我写的有什么区别。。。我确定设备返回来的数据是7位字节的,并且我只需要第五位和第六位的数据。我用的协议是pelcod,发出的指令也是7位字节,所以messagesend,messagereceive在之前已经定义为byte数组。好像方法上和你写的没什么不一样吧。求指教。
追答
设备返回的数据并不一定是你认为的7字节,有时候7字节可能会被拆成两部分,或者跟其它数据粘在一起,所以一般没有写死的,接收数据用的数组也都不能预先定义的,有了上面的buf之后,你可以再继续处理
int n = serialPort.BytesToRead;
byte[] buf = new byte[n];//声明一个临时数组存储当前来的串口数据
serialPort.Read(buf, 0, n);//读取缓冲数据
if(n>=7) //用长度判断其实并不好,数据发生中断的时候会引起数据丢失和错位
{
//此时的buf[4]和buf[5]就是你要的,怎么处理看你的需要了
}
注意:实际上如果是发送数据后再接收数据,一般也没有象上面这种发送后立即读出的(因为中间等待的时间未知,很可能你去读数据的时候,数据还没返回),串口的数据接收有专门的事件叫DataReceived,你可以在串口控件的事件中找到它,在它里面就可以写上面的接收过程,要注意的是,这个DataReceived是会自动创建线程的,你接收数据之后如果要访问界面上的控件,就要用委托,类似于
if(n>=7)
{
this.Invoke((EventHandler)(delegate
{
//访问主界面的控件比如textBox1
}
));
}