配电箱系统图怎么看
看配电箱的系统图,首先要了解什么是配电箱。它是所有用户用电的总的一个电路分配箱。
一般配电箱系统图都是树式和放射式混合的,
即:总配电箱---各个分配电箱(1#配电箱)---1#区域的各个负荷
(2#配电箱)---2#区域的各个负荷
(3#配电箱)---3#区域的各个负荷
具体的可以拿一个具体线路出来分析。
1、完整地反映电路的组成,即要把电源、用电器、导线和开关都画在电路之中,不能遗漏某一电路器件。
2、规范地使用器件符号。
3、合理地安排器件符号的位置,应尽可能使器件均匀地分布在电路中,画成的电路图应清楚美观。
4、平直地描绘连接导线,通常用横平、竖直的线段代表连接导线,转弯处一般取直角,使电路图画得简洁、工整。
扩展资料
配电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。
配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。
参考资料:百度百科-配电箱
举个例子:
一个总线接到一个总控制盒,再分到其他各个线路。
帮你解释一下图上的文字标识:字母B表示布电线,v v在电线术语是指两层聚露乙烯意思;也就是(塑料);BV V,聚露乙烯护套铜芯线,两芯线;
B V V硬护套线适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线,同时还用于明装电线。后面的数字就表示线材的根数以及粗细,如:2X16,就是2根16平方毫米的线。
VG332.QA:回路编号,QA:空开。
C65N-63A/2P:C65N-就是开关型号(最大断路电流为65A);32A-额定断路电流(本开关断路电流为32A);2P-级数
后面的意思一样,就是线材粗细不同,开关的电流以及级数不同。
扩展资料:
电气系统图即电气系统控制图。是用来表明供电线路与各设备工作原理及其作用,相互间关系的一种表达方式。是建筑安装工程中电气施工图的组成部分。
如:民用建筑中的照明、动力系统图,工业建筑中的动力、自控仪表等系统图。
学习画图
首先参考资料,把所需要的电气设备符号,连接方法,按照一定的规定绘制出来,主要的是学会电气识别跟其作用,按照设计的要求,连接设备,规范图形,做到既合理又简洁美观,让人一目了然。
电气系统图即电气系统控制图。是用来表明供电线路与各设备工作原理及其作用,相互间关系的一种表达方式。是建筑安装工程中电气施工图的组成部分。
如:民用建筑中的照明、动力系统图,工业建筑中的动力、自控仪表等系统图。
推荐于2017-09-05 · 知道合伙人教育行家
按以下顺序读图:
1、AL01---照明配电箱代号/编号
2、该配电箱主要参数:安装容量Pe=15.6KW,需用系数Kx=0.8,计算负荷Pj=12.5A,功率因数cosΦ=0.9,计算电流Ij=21.1A
3、ZRYJV-5*10------电源进线,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃(铜芯)电缆,5芯,每芯截面10平方毫米(本条未注明进线敷设方式)
4、C65-40A/3P------进线总开关,施耐德小型断路器C65系列,40A,3极
5、L1、L2、L3------出线回路所接相序
6、C65-16A/1P------出线断路器,单极16A
7、C65-20A/1P+Vigi30mA------出线漏电断路器,动作电流30mA(未显示电子式或电磁式)
8、WL01------照明出线回路,编号01
ZRBV-3*2.5-SC20 FC------聚氯乙烯绝缘阻燃(铜芯 硬)导线,3根,规格2.5平方,SC20穿直径20mm的厚壁金属管(钢管),FC敷设于地面下
9、WP01------配电出线回路,编号01
(导线、敷设方式类推)
10、照明、插座------明确用电设备、用电器,或用途
1.0KW等------用电器(或该回路所有负荷)安装容量
【注】
本系统图具有以下用途:
1、结合平面图标示的AL01位置,可以确定安装场所、安装方式(通常在设计说明中统一说明安装方式),根据平面图标示的进出线回路敷设线路。
2、可以为上级配电设备提供用电参数。
3、可以根据本图订做配电箱(应明确明装/暗装)。
4、可以调试线路、检查验收。