有个问题请教一下 可以吗 我用昆仑通态的屏和信捷plc 通信不上 不知道是怎么解决的 望赐教

 我来答
百度网友76789fd
推荐于2018-02-25 · TA获得超过1393个赞
知道小有建树答主
回答量:560
采纳率:88%
帮助的人:126万
展开全部

一步步来。首先你的昆仑通泰屏幕是要有与信捷PLC的通讯驱动的。然后按照如图设置对应的串口设置。

图1:昆仑触摸屏的设置1

图2:信捷PLC的设置

图3:昆仑触摸屏的设置2

打圈的地方尤其要注意,这是我之前通讯连不上的问题。

liupeijun0410
2014-10-04 · TA获得超过361个赞
知道小有建树答主
回答量:218
采纳率:0%
帮助的人:133万
展开全部
首先,MCGS里需要信捷的驱动,你装了没有?屏和PLC连接需要编程线,设备窗口里添加通用串口父设备,选择COM1,19200,8个数据位,1个停止位,偶校验。在打开信捷驱动,通信状态要选择打开,PLC地址默认是0,要改成实际地址,这个很重要。
祝你成功!
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起