PLC 315-2DP可以替代PLC 314C-2DP吗?

PLC315-2DP可以替代PLC314C-2DP吗?中间过程输入输出量在程序运行时刻刷新必须要用314C吗?我是不是被忽悠了。... PLC 315-2DP可以替代PLC 314C-2DP吗? 中间过程输入输出量在程序运行时刻刷新必须要用314C吗?我是不是被忽悠了。 展开
 我来答
去平许呵6
推荐于2016-01-09 · TA获得超过4566个赞
知道大有可为答主
回答量:1172
采纳率:92%
帮助的人:448万
展开全部
原则上315-2dp是可以替代314C-2DP的,只不过具体实施时需要注意几点;
1,314C是紧凑型的CPU,其自带有数字量和模拟量的输入输出,而315却没有,所以使用315需要使用更多的扩展模块。并不是单纯的更改硬件组态就能办到。对应的信号类型,输入输出地址等都需要对应。
2,314C具有高速计数和脉冲输出功能,如果工程中用到这些,那么使用315需要扩展对应功能的模块。
3,如果是比较老型号的315CPU,其内部寄存器可能比新型号的314C还要小。这个也需要注意。
至于什么中间过程输入输出量在程序运行时刻刷新,这个应该是忽悠你的话。

总之,达到控制要求的情况下,使用314C-2DP的话,肯定是比315-2DP的性价比要高的。
勇者无敌S
2014-09-08 · TA获得超过536个赞
知道小有建树答主
回答量:549
采纳率:100%
帮助的人:217万
展开全部
PLC 314C-2DP中C是集成输入输出端子,还有ptp接口。而PLC 315-2DP没有。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询