混凝土的抗渗等级是个什么概念?
规范上说是所能承受的最大水压力,但做抗渗等级试验的时候,每个水压停留时间是8小时,比如最终得到的抗渗等级是p10,那是不是表示该混凝土可以抵抗1MPa的水压,而长期不漏水...
规范上说是所能承受的最大水压力,但做抗渗等级试验的时候,每个水压停留时间是8小时,比如最终得到的抗渗等级是p10,那是不是表示该混凝土可以抵抗1MPa的水压,而长期不漏水?注意是长期,这点一直有疑问,请高手解惑
展开
7个回答
展开全部
抗渗等级是以28d龄期的标准试件,按标准试验方法进行试验时所能承受的最大水压力来确定。GB 50164《混凝土质量控制标准》根据混凝土试件在抗渗试验时所能承受的最大水压力。
混凝土的抗渗等级划分为P4、P6、P8、P10、P12、大于P12等六个等级,相应表示能抵抗0.4、0.6、0.8、1.0及1.2MPa的静水压力而不渗水,换而言之就是混凝土抗渗试验时一组6个试件中4个试件未出现渗水时不同的最大水压力。抗渗等级≥P6的混凝土为抗渗混凝土。
扩展资料
采用逐级加压法试验来确定抗渗等级时,所给出的计算公式是有三个试件表面出现渗水时才适用,若表面不出现渗水的话,是一直试验至有三个渗水,还是加压至设计压力就停止。
一直试验至有三个试件渗水需要很长的时间,若加压至设计压力还没有渗水就可认为该试件的抗渗等级大于设计抗渗等级。若有两个试件表面出现渗水,就可认为该试件等于抗渗等级。若有三个试件表面出现渗水,就可认为该组试件小于抗渗等级(不合格)。
参考资料来源:百度百科-抗渗等级
展开全部
混凝土的抗渗性用抗渗等级(P)或渗透系数来表示。我国标准采用抗渗等级。抗渗等级是以28d龄期的标准试件,按标准试验方法进行试验时所能承受的最大水压力来确定。GB 50164《混凝土质量控制标准》根据混凝土试件在抗渗试验时所能承受的最大水压力,混凝土的抗渗等级划分为P4、P6、P8、P10、P12等五个等级。相应表示混凝土抗渗试验时一组6个试件中4个试件未出现渗水时不同的最大水压力。
试配要求的抗渗水压值应比设计提高0.2 MPa。试配时应采用水灰比最大的配合比作抗渗试验:
抗渗等级 最大水灰比
C20~C30 C30以上
P6 0.60 0.55
P8~P12 0.55 0.50
>P12 0.50 0.45
??其抗渗试验结果应符合下式要求:
????? Pt≥P/10+0.2
式中?P——设计要求的抗渗等级
补充,S是老规范。 P是新规范表示方法
其抗渗试验结果应符合下式要求:
Pt≥P/10+0.2
式中 P——设计要求的抗渗等级
补充,S是老规范。 P是新规范表示方法
P表示混凝土的抗渗等级,按最新标准,分为P4、P6、P8、P10、P12、》P12。具体说,P6指混凝土能抵抗0.6mPA(即6kg/m2)的水压力而不渗漏。其余以此类推。
试验用抗渗仪做,6个抗渗试件,从0.1mPA水压力开始,每隔8小时增加0.1mPA的水压,逐级加压,观察试件表面透水来判断其抗渗性。以6个试件中有4个试件未出现渗水时的所施加的最大水压力作为混凝土的抗渗等级。P后面的数字是未出现渗水时的所施加的最大水压力mPA/10。
C30是抗压强度是30MPa,F200是冻融循环次数,W6是抗渗标号0.6MPa。
砼的抗冻性一般分为、F50、F100、F150、F200、F250等5级。试验时,将6或12块15cm立方体试块标准养护28天后,经受冻融作用,当试块强度损失值和重量损失值分别不大于25%及5%时的冻融循环次数即为该组试块的抗冻标号。
对抗渗性,一般分为W4、W6、W8三级,有的书上也写成P4、P6、P8。
抗压强度是在施工现场成型150*150*150的抗压强度标准试块,标养28天后用压力机做试验抗压,直至试块破坏为止时抗力机显示的强度值;冻融循环用抗冻冰柜冻4个小时,然后放在20摄氏度的水中融化4个小时,共冻融200次,然后称其重量,重量损失比在一定的范围内就算合格,再用压力机抗压,此时的抗压强度值与标准抗压强度值做对比,强度损失值也在一定的范围内就算合格;抗渗标号是用渗透仪给成型好的6块圆试模打水压,直至第4块试模表面透水,此时的压力表数值乘以10后减去1的数值为该试块的抗渗标号。
