喷淋管末端要使用防晃支架的依据是哪本规范??

1请问喷淋管末端要使用防晃支架指的是每根喷淋支管末端,还是末端有试水装置和压力表的那段采用防晃支架?2防晃支架是不是U型支架?3这个规定的依据是哪本规范里的?... 1请问喷淋管末端要使用防晃支架指的是每根喷淋支管末端,还是末端有试水装置和压力表的那段采用防晃支架?
2防晃支架是不是U型支架?
3这个规定的依据是哪本规范里的?
展开
 我来答
麻木y1
高粉答主

2019-09-03 · 每个回答都超有意思的
知道小有建树答主
回答量:765
采纳率:100%
帮助的人:21.6万
展开全部

依据是《自动喷水灭火系统施工及验收规范》。

《自动喷水灭火系统施工及验收规范 》是中国计划出版社出版的图书,由中华人民共和国建设部组织编写。

基本规定有供水设施安装与施工、管网及系统组件安装、系统试压和冲洗、系统调试、系统验收、维护管理。

扩展资料:

喷淋管产品特性

1、优良的电绝缘性。喷淋管的涂层采用环氧树脂属于热固性树脂,具有良好的抗静电性能。

2、稳定性好,不和大多数物质发生化学反应,防腐性能好。

4、管面涂层附着力强,它对金属、陶瓷、玻璃、混凝土、木材等极性基材以优良的附着力。

5、力学性能高。具有和钢铁等同的强度,并且表面具有很强的内聚力,分子结构致密,所以它的力学性能高于酚醛树脂和不饱和聚酯等通用型热固性树脂。

6、耐热性能好,耐热性一般为80~100℃。环氧树脂的耐热品种可达200℃或更高。

7、固化收缩率小,一般为1%~2%。是热固性树脂中固化收缩率最小的品种之一,其线胀系数也很小,一般为6×10-5/℃。所以固化后体积变化不大。

参考资料来源:百度百科-自动喷水灭火系统施工及验收规范

参考资料来源:百度百科-喷淋管

苏州干将王
推荐于2017-09-14 · TA获得超过7652个赞
知道大有可为答主
回答量:4425
采纳率:83%
帮助的人:782万
展开全部
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
5 管网及系统组件安装
5.1.8 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:

1 管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.8的规定。

检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:尺量检查。

2 管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

3
管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:尺量检查。

4
配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:观察检查和尺量检查。

5
当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
追问
你还是没回答我的第一个问题啊
追答
看第5条。。并且未端经常操作如果没有固定支架会是啥情况。。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
佘暖梦06d
2021-03-18
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:499
展开全部
什么情况要安装防晃一支架
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式