喷淋管末端要使用防晃支架的依据是哪本规范??
1请问喷淋管末端要使用防晃支架指的是每根喷淋支管末端,还是末端有试水装置和压力表的那段采用防晃支架?2防晃支架是不是U型支架?3这个规定的依据是哪本规范里的?...
1请问喷淋管末端要使用防晃支架指的是每根喷淋支管末端,还是末端有试水装置和压力表的那段采用防晃支架?
2防晃支架是不是U型支架?
3这个规定的依据是哪本规范里的? 展开
2防晃支架是不是U型支架?
3这个规定的依据是哪本规范里的? 展开
3个回答
展开全部
依据是《自动喷水灭火系统施工及验收规范》。
《自动喷水灭火系统施工及验收规范 》是中国计划出版社出版的图书,由中华人民共和国建设部组织编写。
基本规定有供水设施安装与施工、管网及系统组件安装、系统试压和冲洗、系统调试、系统验收、维护管理。
扩展资料:
喷淋管产品特性
1、优良的电绝缘性。喷淋管的涂层采用环氧树脂属于热固性树脂,具有良好的抗静电性能。
2、稳定性好,不和大多数物质发生化学反应,防腐性能好。
4、管面涂层附着力强,它对金属、陶瓷、玻璃、混凝土、木材等极性基材以优良的附着力。
5、力学性能高。具有和钢铁等同的强度,并且表面具有很强的内聚力,分子结构致密,所以它的力学性能高于酚醛树脂和不饱和聚酯等通用型热固性树脂。
6、耐热性能好,耐热性一般为80~100℃。环氧树脂的耐热品种可达200℃或更高。
7、固化收缩率小,一般为1%~2%。是热固性树脂中固化收缩率最小的品种之一,其线胀系数也很小,一般为6×10-5/℃。所以固化后体积变化不大。
参考资料来源:百度百科-自动喷水灭火系统施工及验收规范
参考资料来源:百度百科-喷淋管
展开全部
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
5 管网及系统组件安装
5.1.8 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:
1 管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.8的规定。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:尺量检查。
2 管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
3
管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:尺量检查。
4
配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:观察检查和尺量检查。
5
当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
5 管网及系统组件安装
你还是没回答我的第一个问题啊
追答
看第5条。。并且未端经常操作如果没有固定支架会是啥情况。。