电气配线箱TN-C-S接线安装问题 50

图纸上设计说明:本工程景观照明柜从室外总箱AP1引来1路220/380V电源,供本区块景观设备用电。景观配电系统接地型式采用TN-C-S系统,各景观照明配电箱进线处利用人... 图纸上设计说明:本工程景观照明柜从室外总箱AP1引来1路220/380V电源,供本区块景观设备用电。景观配电系统接地型式采用TN-C-S系统,各景观照明配电箱进线处利用人工接地极做重复接地。附系统图:

我的问题是 :一、上图左下角PEN线是什么意思?是不是引入的是3相4线ABC-PEN这四线吗?如果是这样那么问题是设计图怎么引入的是YJV-4*25+1*16的五芯电缆?
二、左下角PEN转为PE和E那么这个箱子是将PEN线接地后引出PE线和N线、那接路灯的N和PE线怎么接?直接对应接N-N、PE-PE、L-相线吗 那么不是N和PE直接通了吗?
三、引入PEN做重复接地后引出PE和N那为什么设置漏保护。不是矛盾了吗?(TN-C干线上不是不能设吗)
四、如果直接引入三相火线,把箱子接地引出线和路灯的PE和N线连接,会出现说明隐患?
五、以上是不是设计图出错了?
展开
 我来答
nvt801043
2014-07-13 · TA获得超过1868个赞
知道小有建树答主
回答量:1106
采纳率:25%
帮助的人:470万
展开全部
PEN线是保护中性线,来的线是三火一PEN线,是TN-C系统。重复接地后PEN线成PE线和N线两根,是TN-S系统。接路灯的对应接N-N、PE-PE、L-相线。漏保只接N线和火线,PE线不进漏保。第四个问题不明白要问什么。
追问

按设计图配电箱是不是这样接啊?

那如果按下面进三火线这样接可以吗?危险吗可以分析吗

追答
理论上可以用,实际不允许。上图是保护接零系统,下图是保护接地系统。保护接地系统是可以正常使用的,但在整个系统中,其他部分多是使用保护接零系统,这时你同时使用保护接地系统,是危险的,也是规范不允许的。