测电笔为什么测试火线和零线都会亮??

我接一个单控灯,灯可以正常使用,开关也可以正常控制,就是用测电笔测试零与火线都会亮,这是不是说是火线和零线在开关和灯位置的线接反了?或者说是我火线和零线接反了?这有没有安... 我接一个单控灯,灯可以正常使用,开关也可以正常控制,就是用测电笔测试零与火线都会亮,这是不是说是火线和零线在开关和灯位置的线接反了?或者说是我火线和零线接反了?这有没有安全问题?该如何解决?我是个电白痴,请各位帮忙解决一下 展开
 我来答
白酒技术资料
高粉答主

推荐于2017-10-06 · 电子版技术资料及部分指导
白酒技术资料
采纳数:11775 获赞数:41815

向TA提问 私信TA
展开全部
开关控制火线,当断开时候,灯附近的零火线都是断电状态(无电)
开关控制零线,当断开时候,灯附近的零火线处于有电状态。
更多追问追答
追问
意思是,我本来该接到开关里的火线我接了零线,我本该接到电灯里的零线我接了火线,对吧?
追答
暂时不考虑灯,我们要开关控制火线。
开关断开,接灯的两根线都是没点的。
这样不用关闭总闸,即可接灯。
补充:
接灯的灯头,最上边的触点接火线,操作时候会更安全,理由是若碰到灯头螺纹处,电流通过灯头的电阻,电压会分给灯一部分,人更安全。