1.5km外,45kW两台水泵,电压380V,需要用什么规格的电缆?

导线需要地下埋设,用铝芯还是铜芯的好。希望专业人士给出计算过程,万分感谢!... 导线需要地下埋设,用铝芯还是铜芯的好。
希望专业人士给出计算过程,万分感谢!
展开
 我来答
wanming0717
推荐于2016-09-04 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3298
采纳率:93%
帮助的人:1029万
展开全部
昨天就看到这道题目,没有及时回答,我想留给更高手回答。见没人回答,所以今天我就顺便回答一下吧,供参考:
1500米,作为低压输电距离实在是太远,功率也较大,电机启动的电流照成的线损压降较大,不利于电机的启动(指电机直接启动)。
不知道电机是同时运行,还是一用一备,这有也很大区别。
1、同时运行:
同时运行,两台电机功率为90kW,那么运行电流大约180A,启动电流则会更大一些。考虑线损压降为-5%计算(国标GB 50052-2009 《供配电系统设计规范》规定,电动机端子处允许电压偏差为额定电压的+/- 5%)
按线路压降选择时,至少需要铜芯电缆导体截面 400 平方毫米以上。
2、一用一备运行
那么一台电动机功率45KW,那么运行电流只有两台的一半,同样考虑线路线损压降-5%
按线路压降选择时,至少需要铜芯电缆导体截面积 240平方毫米以上。
(计算过程比较繁琐,这里就省略了,本人直接用专用计算软件计算的)
综上所述,实际上远距离较大功率输电,采用低压供电是很不合理的,较大截面铜芯电缆的成本也是很高的,所以还是建议用10kV电缆供电到水泵就近处,增加一套125kVA、10/0.4kV的变压器及配电箱(可露天架设在电杆横担上,比较经济,现在有成套的)或成套箱式变电站供电,才比较经济、合理。
追问
非常感谢你的回答!
这两台水泵是同时运行的,且配备降压启动和变频器,这样的话还是需要400平方毫米以上的铜芯电缆么?
还有就是这个降压启动器都变频器放在1500m以外好,还是放在离水泵近些更好呢?
leipole
2024-11-29 广告
三相变压器380变220是电力转换中的重要设备,广泛应用于各种工业和商业场景。我们上海雷普电气有限公司生产的此类变压器,采用高品质材料制造,确保转换效率高、性能稳定。产品设计符合国家安全标准,具有过载保护、短路保护等安全功能,保障使用过程中... 点击进入详情页
本回答由leipole提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式