现浇楼板出现裂缝如何处理

现浇楼板4个角出现裂缝,且延伸到两侧墙壁,挑空大梁出现U型裂纹,该怎么处理,上海哪家加固公司比较好... 现浇楼板4个角出现裂缝,且延伸到两侧墙壁,挑空大梁出现U型裂纹,该怎么处理,上海哪家加固公司比较好 展开
 我来答
生活畅谈者
高能答主

2020-10-18 · 生活新鲜事,看我就知道
生活畅谈者
采纳数:418 获赞数:344758

向TA提问 私信TA
展开全部

使用素水泥浆,把缝填满就可以了。

如果一旦发现楼板的裂缝是结构裂缝,也就是说是那种贯穿的裂缝。此时要针对这个裂缝的情况来做对应的分析。如果是发现这种缝隙是密密麻麻的,建议用户此时最好找专业的检测机构来进行检测,个人怀疑是混凝土的质量出现了问题。

如果只是几道结构裂缝,而且随着时间的增加,并没有增多。这种现象其实也不是没有什么影响,用户也可以使用水泥浆灌缝就可以了。

扩展资料:

注意事项:

根据中华人民共和国国家标准 《混凝土结构设计规范》的规定:楼板钢筋混凝土板的最小厚度不小于80mm。一般的楼板厚度是100mm。

根据设计规范:板中受力钢筋的间距,当板厚h≤150mm时,不宜大于200mm;当板厚h>150mm时,不宜大于1.5h,且不宜大于250mm。我们家庭的跨度一般不大,所以如果采用二级螺纹钢筋的话,可以采用间距200mm。

从家里的实际情况和设计规范来讲,单层钢筋是不合理的,一般是双层双向钢筋网片,在楼板中间上部钢筋可以断开,但四周的上面是需要负弯矩钢筋,如果不布负弯矩钢筋,就会出现裂缝,影响使用。

参考资料来源:百度百科-现浇板裂缝

百度网友9b6d82f3
2015-08-20 · 超过15用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:49
采纳率:0%
帮助的人:23.3万
展开全部
楼板的四个角是应力最集中的位置,极易出现裂缝,一般整栋楼每层都会在四个角同样的位置出现斜向开裂。你图片里发的裂缝较为清晰,如果混凝土已经过了养护期,一般建议采取自动低压灌浆的方法进行修复,把裂开的混凝土粘接为一体,灌注修复后粘接处强度高于原混凝土强度,起到修复和加固的作用。我也在工地用过类似方法修复,提供一个信息,希望对你有所帮助,详情见:http://www.liefeng.com/chanpin/guanjiang/115.html
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
绾赖们5214
2017-12-27 · TA获得超过166万个赞
知道大有可为答主
回答量:57.6万
采纳率:52%
帮助的人:2.9亿
展开全部
先来看看裂缝的分类:裂缝可分为受力裂缝和非受力裂缝。受力裂缝是由地基不均匀沉降、混凝土强度、板厚等因素引起的;非受力裂缝是由温度、混凝土的收缩、施工等因素引起的,它出现的时间有早有晚,早期的干缩裂缝在浇筑完成约2~4个小时就会出现,部分温度裂缝在竣工验收后三个月至半年内才出现。其中施工因素主要有板负筋保护层偏大(钢筋严重踩塌)、板底混凝土保护层不足或砂的氯盐含量超标。

  现在来分析各类裂缝的处理方法:

  (1)对混凝土中水泥安定性不合格或者水泥不同品种混用发生化学反应而导致的破坏性裂缝,须进行彻底处理,即将混凝土打掉重新浇筑。

  (2)对受力产生的裂缝,可根据裂缝出现的原因,有针对性地采取加固补强措施。

  如果对已影响到结构安全的楼板裂缝,除了沿缝凿成V字形凹槽冲洗干净,将环氧树脂液用压力灌入缝内封闭外,还要用粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。当用碳纤维布加固时,对单条裂缝,除了沿缝粘贴外还要在垂直于缝方向间距布宽粘贴;对相互交叉的多条缝要井字形粘贴,间距同布宽。(布宽300mm左右为宜)

  (3)对由温度、混凝土的收缩、施工等因素引起的非受力裂缝处理如下:

  1、对于一般混凝土楼板表面的龟裂,可先将裂缝清洗干净,待干燥后用环氧树脂液灌缝或用表面涂刷封闭。施工中若在终凝前发现龟裂时,可用抹压一遍处理。

  2、对其它一般裂缝(宽度在0.05mm~0.2mm之间)的处理,其施工顺序为:清洗板缝后用1:2或1:1水泥砂浆抹缝,压平养护,封闭以恢复观感即可。(仅限于缝的数量少且非通长、贯通的缝)

  3、对当裂缝(宽度大于0.2mm)较大时,应沿裂缝凿八字形凹槽,冲洗干净后,用1:2水泥砂浆抹平,也可以采用环氧胶泥嵌补。(仅限于缝的数量少且非通长、贯通的缝)

  4、对当楼板出现裂缝面积较大时,应对楼板进行静载试验,检验其结构安全性,必要时可在楼板上增做一层钢筋网片,以提高板的整体性。或在板面用环氧树脂液灌缝封闭(作一层防水也行),在板底用碳纤维布粘贴成井字形,间距同布宽。

  5、对通长、贯通的危险结构裂缝,裂缝宽度大于0.2mm的处理方法也为:除了沿缝凿成V字形凹槽冲洗干净,将环氧树脂液用压力灌入缝内封闭外,还要用粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。当用碳纤维布加固时,对单条裂缝,除了沿缝粘贴外还要在垂直于缝方向间距布宽粘贴;对相互交叉的多条缝要井字形粘贴,间距同布宽。(布宽300mm左右为宜)

  6、对通长、贯通与非通长、贯通裂缝共同组成数量又多时板底只有纵横都粘贴。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
chenchenpopo
高粉答主

2015-08-21 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:3.8万
采纳率:64%
帮助的人:9066万
展开全部
再来分析各类裂缝的处理方法:   
一、对混凝土中水泥安定性不合格或者水泥不同品种混用发生化学反应而导致的破坏性裂缝,须进行彻底处理,即将混凝土打掉重新浇筑。   
二、对受力产生的裂缝,可根据裂缝出现的原因,有针对性地采取加固补强措施。   如果对已影响到结构安全的楼板裂缝,除了沿缝凿成V字形凹槽冲洗干净,将环氧树脂液用压力灌入缝内封闭外,还要用粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。当用碳纤维布加固时,对单条裂缝,除了沿缝粘贴外还要在垂直于缝方向间距布宽粘贴;对相互交叉的多条缝要井字形粘贴,间距同布宽。(布宽300mm左右为宜)   
三、对由温度、混凝土的收缩、施工等因素引起的非受力裂缝处理如下:  
推荐于2018-02-05 · 十年管理经验,分享经验共同铸就共和国大厦
教育导师阿郎
采纳数:5557 获赞数:22876

向TA提问 私信TA
展开全部

根据上图你提供的图片应该是自建房,开裂原因如下:

  1. 楼板现浇板距离墙30cm左右处开裂主要是没有设置上部负筋,来抵抗上面弯矩


  2. 楼板下30公分处开裂是施工工艺存在问题,支撑系统不足原因引起的。


    建议:

    1.可以用环氧水泥注浆填实,避免过重家具靠近此位置。

    2.梁已开裂没办法修补,考虑下方是承重墙体可以不进行处理

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(6)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式