转换一下思想。先在变量管理里建一个变量,比如“test”,为int类型。再建一个文本列表,比如txt,类型为“范围(...-...)”,数值0时-条目为A、数值1时-条目为B、数值2时-条目为C。然后在画面里做一个符号I/O域,在常规属性里:模式为输入,文本列表为txt,变量为test,可见项数目为3。
这样一来,运行时,下拉列表选择不同条目,触摸屏就会将对应的数值写入变量。然后在PLC里写下如下程序就好了
L test
L 0
==I
= M0.0

L test
L 1
==I
= M0.1

L test
L 2
==I
= M0.2
你说的要求,用符号I/O域直接置位某个位(三个条目以上的)是实现不了的。