请教一个锅炉分气缸问题!
我家是开浴室的,然后我家现在用的是0.2T压力为0.04帕最高温度108度的燃煤锅炉烧蒸汽。现在我买了个0.08T压力为0.7的最高温度170的燃气蒸汽发生器,我可以直接...
我家是开浴室的,然后我家现在用的是0.2T 压力为0.04帕 最高温度108度的 燃煤锅炉烧蒸汽。现在我买了个0.08T 压力为0.7的 最高温度170的燃气蒸汽发生器,我可以直接接到原来燃煤锅炉配的分气缸上面使用嘛?我看了我的分气缸上有个压力表最大就到0.1。 求教,咨询了卖燃气蒸汽发生器的人,她说看了我的分气缸,我的这个锅炉她说只能设置成0.1帕以下才能使用这个分气缸!请问可否0.7帕的压力下 继续使用原来锅炉配的分气缸呢?
展开
1个回答
展开全部
压力的单位你写错了,是兆帕,0.1兆帕约为1公斤。
不行的,你应先查看分汽缸的铭牌,其工作最高压力要小于其铭牌所标的额定压力。从压力表来看,压力表满刻度为0.1,则其正常使用压力约为0.07,这是压力表的选用原则。这样你的蒸汽发生器的压力已超过分汽缸额定压力的10倍。蒸汽压力容器超压使用是十分危险的。
当然,你可以降低蒸汽发生器的使用压力,低于0.07,这样是可以使用的。但你要注意,蒸汽发生器安全阀的起爆压力也要调整到最高为0.07,以确保安全。
另外,根据国家《固定式压力容器安全技术监察规程》,“同时具备下列条件的固定式压力容器:(1)工作压力大于或者等于0.1MPa; (2)工作压力与容积的乘积大于或等于2.5MPa·L。(3)盛装介质为气体、液化气体以及介质最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体。“的压力容器,要接受技术监督局的强制监管。你的蒸汽发生器压力为0.7MPa,只要你的蒸汽发生器中蒸汽所占的容积大于4升,4X0.7=2.8MPa·L,就大于2.5MPa·L,就要接受技术监督局的强制监管,要到技术监督局申报,接受监督和检测。
但是商家跟我说 它水箱小于30l的 免监检的,有这说法吗?
来自:求助得到的回答