影响电流互感器误差的因素有哪些
推荐于2018-03-01 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
电流互感器的误差产生的原因:
⑴ 电流互感器的误差是由铁芯的结构和材料的性能决定的,即与磁路长度、铁芯截面和导磁率有关,与线圈的匝数和电阻、二次负载的大小和负载功率因数角有关。比差、角差与铁芯导磁率及截面积、二次线圈的匝数的平方成反比,与磁路长度及二次线圈阻抗、二次负载成正比,并受二次负载功率因数角和铁芯损耗角的影响。
⑵ 引起电流互感器误差的外界条件有:一次电流、电源频率、二次负载阻抗(包括接触电阻)、铁芯剩磁、外界磁场和温湿度影响等。 减小误差的措施:
励磁电流是造成电流互感器误差的主要原因,因此减小励磁电流就可以减小误差。
⑴ 采用高导磁率的材料做铁芯,因为铁心磁性能不但影响比差和角差,也影响饱和倍数。
⑵ 增大铁心截面,缩短磁路长度;增加线圈匝数。增减铁心截面或线圈安匝会相应增大和减小饱和倍数,在采取增加铁心截面或线圈安匝以改善比差和角差时,必须考虑到对饱和倍数的影响。
⑶ 限制二次负载的影响。在现场一般用增加连接导线的有效截面的方法,如采用较大截面的电缆,或多芯并联使用,以减少二次负载的阻抗值。还可以把两个同型号、变比相同的电流互感器串联使用,使每个电流互感器的负载成为整个负载的一半。
⑷ 适当增大电流互感器变比。在现场运行中选用较大变比的互感器。
另外,还有二次绕组的分数补偿、二次侧电容分路补偿等等。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询