MCGS昆仑通态触摸屏,建立历史报警浏览,要切换一下页面才能刷新出来,请问有什么函数指令,能刷新
4个回答
力控科技
2024-08-19 广告
2024-08-19 广告
力控eForceCon SCADA系统调度平台软件应用于中大型SCADA调度系统,覆盖从现场监控站到调度中心,提供完整的生产信息采集与集成服务,负责对整个系统的工艺生产进行监控管理和优化决策,助力智慧市政、油气生产物联网、智慧矿山等行业领域...
点击进入详情页
本回答由力控科技提供
展开全部
试试 !SetWindow() 这个函数。看下帮助就知道这个函数怎么用了。
其实页面更新,未必一定要是窗口更新程序,只要能实现你想要的功能,用什么函数又有什么关系呢。
举个例子:现在你想让数据更新,你不妨试试向下翻页,或向上翻页的函数,这样也可以实现你想要结果(我这么办过)。
其实页面更新,未必一定要是窗口更新程序,只要能实现你想要的功能,用什么函数又有什么关系呢。
举个例子:现在你想让数据更新,你不妨试试向下翻页,或向上翻页的函数,这样也可以实现你想要结果(我这么办过)。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
在要刷新的窗口,窗口属性,脚本运行,输入Refresh!这个函数,修改脚本运行周期时间,可以实现实时刷新
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
给当前页面属性添加一个循环脚本然后添加函数:页面名称.控件名称.RefreshHistoryData()
历史报警没有数据
1. 检查组态下设置报警的数据是否设置自动保存产生的报警信息,如果未选择,选中即可
2. 检查运行时是否按照提示时间格式输入正确的时间
3. 历史报警数据在当前窗口是不能自动刷新的,可以通过切换窗口或者控件的脚本函数RefreshHistoryData()来刷新构件
历史报警没有数据
