电动机如何做短路试验

 我来答
卯宛白麴怡
2019-01-26 · TA获得超过2.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:26%
帮助的人:582万
展开全部
短路试验是用制动设备,将其电动机转子固定不转,将三相调压器的输出电压由零值逐渐升高。当电流达到电动机的额定电流时即停止升压,这时的电压称为短路电压。额定电压为380伏的电动机它的短路电压一般在75~90伏之间。
短路电压过高表示漏抗太大。
短路电压过低表示漏抗太小。这两者对电动机正常运行都是不利的。
在电力系统中,短路试验包括变压器短路试验和发电机短路试验等,可校验相关设备的稳定性和获得重要设备参数。
扩展资料
发电机短路试验
发电机的短路试验,是指发电机在额定转速下定子三相绕组短路时,定子稳态短路电流与励磁电流的关系曲线。在做发电机的短路试验时,要先将发电机三相绕组的出线端短路,然后维持转速不变,增加励磁读取励磁电流及相应的定子电流数值,直到定子电流达到额定电流时为止,特别注意的是在进行发电机的短路试验过程中调整励磁电流时严禁往返来回调整。
做发电机短路实验的目的,是为了检查三相电流的对称性,并结合空载特性用来求取电机的参数,可以判断线圈有无匝间短路。此外计算发电机的主要参数同步电抗短路比以及进行电压调整的计算也需要短路特性注意:
1、三相短路实验尽量采用铜排或铝排同时连接必须良好以免过热现象。
2、调节励磁电流时应缓慢进行。
3、在实验中当升至15~20%时应检查三相电流对称性合格后继续。
4、三相短路应尽量装在出口断路器内侧以免在实验过程中断路器误跳引起电机绝缘损坏。
5、相关数据采集:转子励磁电流和电压可在功率柜上或励磁调节柜电脑上直接读取;定子电流测量计量的在机组电量采集或监控电脑上直接读取;定子励磁用电流在励磁调节柜电脑上直接读取;保护和差动电流在发电机保护装置上读取,并注意其相位的正确性。
变压器短路试验
1、变压器的短路承受能力试验主要是考核其承受短路的机械力,并不能验证其热特征(在标准中明确规定承受短路的耐热能力由计算验证)。短路承受能力试验通常是在试验室完成的。
2、国际电工委员会(IEC)和我国国家标准(GB)都对变压器承受短路的能力进行了明确的规定,并且对短路承受能力试验的方法箱要求进行了阐述。
3、变压器和不带第三绕组的自耦变压器,由于二次侧(低压侧)的短路能最严密地反映系统的短路故障状态,因此应优先考虑二次侧短路。
4、短接时应采用低电阻的铜排或断路器进行短接。对三绕组变压器(包括自耦变压器),必须根据每台特定的变压器来决定短路的方式和施加短路的端子,每个绕组的最大故障电流可以根据故障的类型计算出来。
5、因它是由不同的故障类型、故障位置和系统数据来决定的,在试验时应至少在一种试验中受到最大故障电流的作用。通常是通过几种不同的接线方式进行短路承受能力试验,从而保证所有绕组的短路承受能力都得到验证。
短路试验可采用两种方式:
1、预先短路法:也称对预先短路的变压器施加电压的短路试验,即在变压器的二次侧预先短路或合上断路器,,然后在一次侧进行励磁。这种方法要求离铁心柱最远的绕组接电源,目的是为了尽可能地避免铁心饱和以及在最初的几个周期内的磁化涌流叠加到短路电流上。
2、后短路法:也称对预先励磁变压器进行短接的短路试验,即变压器一次绕组施加励磁电压,二次绕组利用短路装置进行短路的方式。这种方式更接近实际运行状态。
参考资料:百度百科-短路试验
无锡酬信雕刻机厂家
2016-12-10 · 点击头像,欢迎您来电咨询。
无锡酬信雕刻机厂家
酬信雕刻机厂家主营:广告巡边雕刻机,亚克力雕刻机,发光字雕刻机,木工雕刻机,板式家具生产线,数控开料机,橱柜门雕刻机,石材雕刻机,大理石雕刻机,玉石雕刻机,加工中心、振动刀切割机,激光雕刻等
向TA提问
展开全部
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式