空气开关断路器我把零线接到零线端子上面220V的电一用就跳闸后来我把零线接到空气开关上面又正常求教

 我来答 举报
百度网友98dbac1
2017-01-18 · TA获得超过514个赞
知道小有建树答主
回答量:265
采纳率:28%
帮助的人:151万
展开全部
你好,是漏电断路器不叫空气开关断路器,空开的特点是工作电流超过额定电流时自动脱扣断电。漏电断路器是工作回路电流不平衡时(即有漏电流)自动脱扣断电。当工作零线未接入漏电断路器时三相用电是平衡的漏电断路器不动作,使用220V电压时单相电的回路电流通过你的外接端子回走了,断路器电流就不会平衡而动作断电,单然工作电流超过额定电流以动作断电
追问
非常感谢多谢指教!
抢首赞 已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 举报 收起
帐号已注销
2017-01-18 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:57%
帮助的人:6296万
展开全部
这是漏电断路器, 按照你说的接线方法肯定跳闸。
追答
N排必须从漏电断路器的下端口接
追问
非常感谢多谢指教!
本回答被提问者采纳
抢首赞 已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 举报 收起