一道电路分析的题目,求解析
1个回答
2017-05-08 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
解:相电压Up=Ul/√3=380/√3=220(V)。
相电流:I=Up/|Z|=220/√(8²+6²)=22(A)。
(2)C相断线,C相负载的相电压、相电流都为零。A、B相负载串联,接于A、B线电压之间,所以A、B相电流相同:I=380/|8+j6+8+j6|=380/√(16²+12²)=19(A)。
A、B相负载电压为线电压的一半,即190V。
(3)C相负载短路,则A相负载接于A、C线电压之间,B相负载接于B、C线电压之间。设UAB(相量)=380∠0°,则UBC(相量)=380∠-120°,UCA(相量)=380∠120°。
则:UAC(相量)=380∠-60°。
A相负载电压为380V,其电流为:Ia(相量)=UAC(相量)/Z=380∠-60°/(8+j6)=380∠-60°/10∠36.87°=38∠-96.87°(A),即A相负载电流为:Ia=38(A)。
B相负载电压为380V,其电流为:Ib(相量)=UBC(相量)/Z=380∠-120°/10∠36.87°=38∠-156.87°(A),即B相负载电流为Ib=38A。
根据KCL,Ic(相量)=-[Ia(相量)+Ib(相量)]=-38∠-96.87°-38∠-156.87°=38×(-cos96.87°+jsin96.87°-cos156.87°+jsin156.87°)=38×(-1.0392+j1.3856)=38√3∠126.87°(A)=65.82∠126.87°(A),即C相电流为65.82A。
北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2023-07-25 广告
2023-07-25 广告
短路电流计算是一种用于修正由于电路问题产生的过电流的方法,主要发生在三相短路、两相短路等电路连接方式中。在进行短路电流计算时,需要满足一系列计算条件,如假设系统有无限大的容量、用户处短路后系统母线电压能维持不变、计算阻抗比系统阻抗要大得多等...
点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
推荐律师服务: