求电工大神帮助!

求电工大神帮助!首先说一下我家遇到的情况。我家是两相电。一楼二楼三楼各用一个跳闸器。昨天晚上回家,开楼下灯的时候闪了一下,然后三层楼就都没电了。我去看了下跳闸器,都没跳。... 求电工大神帮助!首先说一下我家遇到的情况。
我家是两相电。一楼二楼三楼各用一个跳闸器。
昨天晚上回家,开楼下灯的时候闪了一下,然后三层楼就都没电了。我去看了下跳闸器,都没跳。然后我把跳闸器关了重新开,也没反应。我用力把二楼的跳闸器向上推了一下。二楼的电恢复了。一楼三楼依旧没电。反复试了几次我发现,三楼电恢复不了,一楼有电二楼就没电,二楼有电一楼就没电。
然后提一下,不管电有没有恢复,二楼的所有的灯在关着的情况下,都会有余光,微亮,跳闸器开着的。之前用的跳闸器都是17的,但是二楼总跳闸,我换成了60的。
不知道我这样描述有没有电工大神能看懂?
展开
 我来答
楼顶小老头
2017-07-11 · 超过13用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:72
采纳率:0%
帮助的人:17.8万
展开全部
看看是不是零线接触不良。家庭电路零线都是会并到一起的,灯微亮可能是四周接触了
蓝拓爱女
2017-07-11 · TA获得超过3.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:3.2万
采纳率:71%
帮助的人:5733万
展开全部
外面的总闸(空气开关)跳了吧!?
更多追问追答
追问
外面的总闸跳了家里还会有电吗?
空气开关就是总闸吗?
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
徐林林000
2017-07-11
知道答主
回答量:26
采纳率:0%
帮助的人:7.9万
展开全部
看看是不是保险丝烧掉了
追问
保险丝从哪看?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
曾几何时把心伤
2017-07-11 · TA获得超过354个赞
知道小有建树答主
回答量:510
采纳率:50%
帮助的人:135万
展开全部
零火线对调可解决微亮问题
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起