有许多原因:
一是储能不到位,
二是机构有问题,
三是失压脱扣线圈失电(或断线),
四是分励脱扣线圈得电,释能电磁铁动作不到位,
五是合闸时合在短路故障上,
六是电流速断脱扣机构未复位。
建议在断路器上下二侧无电的情况下,手动合闸试验几次,就会发现问题的。
许测智能
2024-10-24 广告
本公司成立于1996年,是从事电气测试设备、自动化系统、智能开关柜、智能预装式变电站的设计、生产及销售为一体的技术型企业。产品广泛应用于科研机构、市政工程、地产建筑、工矿企业、发电厂、变电站等电能及配电领域多年来,公司本着“科技先导、质量兴... 点击进入详情页
本回答由许测智能提供
ml...f@163.com
2017-11-07 · 超过15用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:56
采纳率:50%
帮助的人:9.3万
展开全部
不能合闸,还是合闸就跳?问题分析有很多种!你要检查断路器是否有欠压脱扣器损坏,没有的话就要查看断路器的控制器的复位按钮是否已复位,还不行看一下控制是否异常!