建筑施工图平法标注问题
以下为某地下室主梁平面配筋图的一部分。请帮忙解释以下问题KL8(12)500x850其中()中的数值是什么意思?Φ10@100/200(4)其中()中的数值指的是箍筋肢数...
以下为某地下室主梁平面配筋图的一部分。
请帮忙解释以下问题
KL8(12) 500x850其中()中的数值是什么意思?
Φ10@100/200(4)其中()中的数值指的是箍筋肢数吗?
另,为何有部分梁有钢筋标注,部分梁却没有?
不胜感谢。小小红包送上。
感谢dongdigo,关于没有标注的梁的补充,本图纸为主梁图纸(一)是横向主梁,次梁标注及纵向主梁在另外图纸中,关键是横向主梁中也有未标注的啊。 展开
请帮忙解释以下问题
(1)KL8(12) 500x850其中()中的数值意思是KL8的跨数,以后你还会遇到()里有A或B的,有A的是单跨悬挑,有B的是双跨悬挑;(2)Φ10@100/200(4)其中()中的数值指的是4X4只箍,还有(4X5),(6X6),(8X8).....都是bXh;(3)梁有钢筋标注有集中标注和原位标注,有原位标注的以原位标注为准,无原位标注的以集中标注为准。
你的图太小啦!看看不清楚,我想要是这样的话,就是设计院的问题啦!
O(∩_∩)O~
你的图太小啦!看看不清楚,我想要是这样的话,就是设计院的问题啦!
O(∩_∩)O~
展开全部
1.那个12是表示12跨,这个梁有12跨。
2.4表示箍筋肢数为4肢,
你要看是不是上面也有标注为KL几号,还有就是这段梁很长只会在一段里标注的。
另外,你需要看看施工图下面的说明。
2.4表示箍筋肢数为4肢,
你要看是不是上面也有标注为KL几号,还有就是这段梁很长只会在一段里标注的。
另外,你需要看看施工图下面的说明。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
KL8有12跨,截面为500x850
4表示箍筋肢数为4
看了一下你的截图,有标注的都是框架梁,没有标注的都是次梁,可能次梁配筋有很多都相似,故在图面上只有一两个做了标注,其他都是以梁编号标注的,而且排列上没有与框架主梁对齐。
也有可能次梁配筋为了省事,一句话在图纸说明里解决了。
4表示箍筋肢数为4
看了一下你的截图,有标注的都是框架梁,没有标注的都是次梁,可能次梁配筋有很多都相似,故在图面上只有一两个做了标注,其他都是以梁编号标注的,而且排列上没有与框架主梁对齐。
也有可能次梁配筋为了省事,一句话在图纸说明里解决了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你买本03G101-1图集来看就什么都明白了,在建筑图书店就可以买到。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: