800KVA变压器高压侧继电保护速断电流怎么整定?

 我来答
Allen416IA
2018-02-17 · TA获得超过5211个赞
知道大有可为答主
回答量:3026
采纳率:88%
帮助的人:397万
展开全部
800KVA变压器高压侧继电保护速断电流怎么整仔埋衡定
举例如下:(1)已知变压器参数为:SCB10-800 10(1±2.5)/0.4 kV 额定容量=800 kVA 变压器的短路电压(即阻抗电压)接线组别Dyn11 变压器的短路损耗
(2)高压电流互感器参数为:3只LZZJB12-10A 变比150/5
额定输出20/15 VA 准确级 0.5/10P15
(3)微机保护装置DMR201
(4) 过流继电器GL-15/10
(5) 过流继电器DL-
试概略计算过电流保护与电流速断保护整定值
解:(1)根据变压器额定容量可计算出低压侧额定电流
(2)根据变压器额定容量可计算出高压侧额定电流
(3)计算变压器低压侧三相短路电流
(4)计算变压器低压侧三相短路时流过高压侧的超瞬态电流的折算值
◆ 计算电流速断保护整定值
(a)计算电流速断保护动作电流整定值(液闭二次电流)

(b)验算保护装置的灵敏系数
保护装置一次动作电流为
因上一级主变系统参数不能确定,故无法验算灵敏系数是否满足要求。
(c)保护装置的动作时限,取无动作时限t=0s
注:上述概略(无准确的系统参数)计算出的过电流保护与电流速断保护
整定值要适念做当偏小取值
如:上述过电流保护整定值为4.5A,可适当偏小取值为4~5A;
保护装置的动作时限约为0.6s
电流速断保护整定值为33.89A, 可适当偏小取值为25~30A;
保护装动作时限取0s
计算方法同上(略)
注: 电流速断保护瞬动电流倍数(电流速断保护装置动作电流与过电流保护装置动作电流之比),取整数倍如:4倍,6倍等。
公冶瀚钰马瑰
2019-04-23 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:30%
帮助的人:718万
展开全部
b、斗源渗电流速断保护---是按照被保护设备或线路末端可能出现的最大短路电流或裂码变压器二次侧发生三相空脊短路电流而整定的。速断保护动作,理论上电流速断保护没有
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式