求解一道大学电工题目 20
16个回答
展开全部
本题选C。按下km4不起作用,因为km1辅助常开触头没有断开,km2线圈不会失电。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
看着就头疼
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
只要KM1没断开,KM2供电支路的KM1触点保持核猛吸合,SB2动作(断开)对KM2没影响,因此选毕禅择C。改数桥
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
C。
KM1和KM2在启动后,都是通过KM1的常开辅助触点进行自保持,SB4在KM1动作后再无任何意义。设计搜早者的思路应该是,在KM1不动作的情况下燃漏型,可以通过SB4右边的这个”SB1”和SB4来单独启动和停止KM2。这一回路属于KM2单动,前面SB3的回路属于联动。
例如,KM1控制输送机构进料,KM2控制加工机构。出于检修或工艺的目的,需要加工机构可以在无料状态下空运转。这时就只需启动SB4这条回路。而正常工作中,当启动进料,就必须同时打开加工机构。皮猜这就是让进料机的KM1提供KM2电源的原因。
这个例子只演示这个电路的相似情况。真正的联动,还需更严谨的设计。
