我听说美国的电压是110v/230v.这两个电压是指民用电压和工业用电压的区别吗?还是指别的什么意思?

 我来答
wly518598
2009-09-21
知道答主
回答量:11
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
也不知道你们在那里抄袭的内容.简单明了.110V就是民用电和我国的220V差不多,230V就是工业高压电和我国的380V一样.人家就是安全.以前我国老捡小日本的垃圾(电视.空调),拿到中国全部都要加变压器,人家就是用110V,只有把我国的220V电压变换为110V才能用........
蹇贤v2
2009-09-21 · TA获得超过464个赞
知道小有建树答主
回答量:375
采纳率:0%
帮助的人:309万
展开全部
美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定:
1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。

2.“范围A”的要求:
115~120V系统:
有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。
无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。

460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)
有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。
无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。

13200V系统:供电点12870~13860V。

3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。

美国的工业用电为三相四线制227V/480V;民用是单相3线制120V 60HZ(工作零线和保护零线是分开的).

在我国,长期是以单相二线和三相四线向居民供电,工业、民用混在一个系统,干扰很大。
而美国、日本、美州一些国家是以单相三线向居民供电,与工业系统是分开的。
他们和我们不一样,我们是社会主义的初级阶段,基本国策保持100年不动摇