35KV交联聚乙烯电缆耐压试验规范

 我来答
金创金GG
2019-11-06 · TA获得超过3.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:32%
帮助的人:902万
展开全部
1、根据电缆长度选择容量合适的实验变压器,一般要大于50kva,
2、电压等级至少大于额定电压的3倍,配备4倍额定电压的高压硅堆
3、把电缆头硬外皮拨开,长度大于500
,然后把向外分开头分开固定好,高于地面一米
4、用无水酒精或四氯化碳把电缆表面的碳粉擦干净
5、将其中一个头连接到高压硅堆的出线头上,另外两相接地
6、开始升压,速度小于每秒1kv,升到110kv,停顿一分钟不出现跳闸
7、降压断电,然后用放电电阻给电缆放电,可以用新鲜的树枝通过绝缘帮棒到地线上给电缆放电
8、然后给另外两相做
9、试验过程应在专门的实验室做,如果没条件或者不方便,需要把实验现场围起来,以免伤及他人
几度长歌11
2020-01-22 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:35%
帮助的人:897万
展开全部
单相实验,另外两项接地,一般耐压实验都是直流的,升压至40KV,保持15分钟,不击穿,漏泄值小于线路总长(以米为单位)的5%即为合格,可以送电!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式