35kv变电站和110kv变电站在功能上有什么差距? 50
3个回答
展开全部
35KV变电站一般是降压变电站,变为10.5KV或者6K或者其他,我见过35KV/400的变压器,当然也不排除升到35KV的变态升压变电站。
一般的升压变电站升到110、220、330、500、750KV。
电厂发点机组出端电压为小机组(50MW以下)一般为6.3KV;中机组(100MW左右)为10.5KV;大机组(300MW以上)为18kv。
110kV变电站:
首先要弄清是替一家工业用户设计变电站还是电网公司公用变电站。这两类变电站功能和作用完全不同,设计思路就会不同。
若是用户变电站,需根据用户用电负荷的大小、供电可靠性要求和周边电网资源情况,结合国家相关安全生产、用电等标准,以及经济性等因素,综合考虑选择采用单回路供电还是双回路甚至多回路供电。另,随着城市发展,城市规划等要求,也会影响到输电线路的选择。
若是公用变电站,由于要考虑周边电力用户供电可靠性要求,变电站一期工程一般考虑2台变压器,2回线路供电,输电线路输送能力一般考虑按照终期3台变压器供电能力(公用变电站考虑供电可靠性,满足主变N-1原则)选择导线截面,一般采用300平方毫米钢芯铝绞线,电缆的话,一般采用630,或500平方毫米截面。远期根据该区域供电需求的增长,需扩建第3台变压器的时候,需根据电网规划和输电通道情况,建设第3回线路。
35kv变电站和110kv变电站在功能上有什么差距?中试控股是110kV变电站电气试验设备,110kV变电站电气试验设备清单有哪些?
建设第二工程公司采购中试控股的110kV变电站电气试验设备一批,中试控股到达建设第二工程公司的试验现场,顺利完成110kV变电站电气试验。具体的试验项目摘要如下:
主变变压器、高压开关断路器、继电保护系统等110kV变电站电气试验设备的预防性试验在现场做试验之前,需要过一遍安全流程—现场工作人员讲解一些注意事项,过后还要进行一次安全方面的考试。
110kV变电站电气试验设备清单有哪些?
110kV变电站电气试验设备测试内容有:
1. 110kV六氟化硫开关--------测试六氟化硫气体微量水分、机械特性、开关回路电阻、放电计数试验。
2. 35kV开关柜----------测试开关机械特性、开关回路电阻、PT、CT二次侧直流电阻。
3. 110kV主变----------绕组的绝缘电阻、绕组直流电阻、绕组泄露电流、所有分接变比、介损。
110kV变电站电气试验设备清单有哪些?
4. 35KV连接变-------- 折刀的回路电阻、一次对二次侧及地的绝缘电阻、二次对一次侧及地的绝缘电阻、绕组的直流电阻、变比、放电计数试验。
5. 35kV的接地变-------测试绕组的直流电阻,绕组的绝缘电阻。
6. 110kV氧化锌避雷器--------0.75倍1mA下的直流参考泄露电流、放电计数试验。
110kV变电站电气试验设备清单有哪些?
7. 继电保护系统-------继电保护试验。
8. 35kV母线-------测试母线对地的绝缘电阻
110kV变电站电气试验设备清单有哪些?详见附录:110kV变电站电气试验设备清单
功能上无非以下几点:根据实际条件选取(经济,适用性,特殊场合等)
(希望有帮助)
1微机保护,
2自动控制,
3数据采集及安全监控,
4 RTU及调度端对时·通信,
5数据处理和历史数据记录,
6油浸 变压器 的油色谱在线分析及告警,
7系统 自诊断功能及 自恢复功能
(希望有帮助)
1微机保护,
2自动控制,
3数据采集及安全监控,
4 RTU及调度端对时·通信,
5数据处理和历史数据记录,
6油浸 变压器 的油色谱在线分析及告警,
7系统 自诊断功能及 自恢复功能