钢结构课程总结
钢结构课程总结范文
《钢结构基础》是一门重要的专业课程,通过对这门专业课程的学习我们要达到以下几点目标:掌握钢结构的特点和钢结构的应用范围;理解钢结构按极限状态的设计方法,掌握其设计表达式的应用;初步了解钢结构的主要结构形式;了解钢结构在我国的发展趋势;为进一步深入学习钢结构知识打下基础。
一、钢结构的概念、特点及应用
由型钢和钢板连接成基本构件,然后运至现场组装成整体结构形式,称为钢结构。钢结构具有以下集中特点:①轻质高强;②塑性韧性好;③施工周期短;④材质均匀;⑤气密性和水密性好;⑥耐腐蚀性差;⑦耐火但不耐热;⑧低温冷脆。
钢结构的合理应用范围主要取决于钢结构本身的特性,从技术角度看,钢结构的合理应用范围包括以下几个方面:①大跨度结构;②重型厂房结构;③受动力荷载影响的结构;④可拆卸的结构;⑤高耸结构和高层建筑;⑥容器和其他构筑物;⑦轻型钢结构。
二、钢结构的极限状态
《钢结构设计规范》除疲劳计算外,采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,用分项系数的设计表达式进行计算。当结构或其组成部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求时,此特定状态就称为该功能的极限状态。
1、承载能力极限状态:包括构件和连接的强度破坏、疲劳破坏和因
过度变形而不适于继续承载,结构和构件丧失稳定,结构转变为机动体系和结构倾覆。
2、正常使用极限状态:包括影响结构、构件和非结构构件正常使用或外观的变形,影响正常使用的振动,影响正常使用或耐久性能的局部损坏。
三、钢结构的材料
1.对钢结构用钢的基本要求
(1)较高的抗拉强度,和屈服点;
(2)较高的塑性和韧性;
(3)良好的工艺性能;
(4)根据具体工作条件,有时还要求钢材具有适应低温、高温和腐蚀性环境的能力。
2.钢材的主要性能
(1)强度性能
比例极限;屈服点;抗拉强度或极限强度。
(2)塑性性能
伸长率:试件被拉断时的绝对变形值与试件原标距之比的百分数,称为伸长率。
(3)冷弯性能
冷弯性能由冷弯试验确定。试验时使试件弯成l80°,如试件外表面不出现裂纹和分层,即为合格。冷弯性能合格是鉴定钢材在弯曲状态下的塑性应变能力和钢材质量的综合指标。
(4)冲击韧性
韧性是钢材强度和塑性的综合指标。由于低温对钢材的脆性破坏有显著影响,在寒冷地区建造的结构不但要求钢材具有常温(20℃)冲击韧性指标,还要求具有负温(0℃、-20℃或-40℃)冲击韧性指标,以保证结构具有足够的抗脆性破坏能力。
3.钢材的选择
选择钢材时考虑的因素有:
1)结构的重要性:重要结构应考虑选用质量好的钢材;一般工业与民用建筑结构,可选用普通质量的钢材。
2)荷载情况:直接承受动力荷载的结构和地震区的结构,应选用综合性能好的钢材;一般承受静力荷载的结构则可选用价格较低的Q235钢。
3)连接方法:焊接结构对材质的要求应严格一些。
4)结构所处的温度和环境:在低温条件下工作的结构,尤其是焊接结构,应选用具有良好抗低温脆断性能的镇静钢。
5)钢材厚度:厚度大的焊接结构应采用材质较好的钢材。
四、轴心受力构件
(一)轴心受力构件的强度和刚度
1.轴心受力构件的强度计算
轴心受力构件的强度是以截面的平均应力达到钢材的屈服点为承载力极限状态。
2.轴心受力构件的刚度计算
轴心受力构件的刚度是以限制其长细比保证
(二) 轴心受压构件的整体稳定
1.理想轴心受压构件的屈曲形式
理想轴心受压构件可能以三种屈曲形式丧失稳定:
①弯曲屈曲 双轴对称截面构件最常见的屈曲形式。
②扭转屈曲 长度较小的十字形截面构件可能发生的扭转屈曲。 ③弯扭屈曲 单轴对称截面杆件绕对称轴屈曲时发生弯扭屈曲。
2.理想轴心受压构件的弯曲屈曲临界力
若只考虑弯曲变形,临界力公式即为著名的欧拉临界力公式。
(三)轴心受压构件的局部稳定
一般组成轴心受力构件的板件的厚度与板的宽度相比都较小,如果这些板件过薄,则在压力作用下,板件将离开平面位置而发生凸曲现象,这种现象称为板件丧失局部稳定。
五、钢结构的连接
(一)螺栓连接
螺栓连接分普通螺栓连接和高强度螺栓连接两大类
1、普通螺栓连接
普通螺栓分为A、B、C三级。A级与B级为精制螺栓,C级为粗制螺栓。A、B级精制螺栓表面光滑,尺寸准确,对成孔质量要求高,制作和安装复杂,价格较高,已很少在钢结构中采用。A、B级精制螺栓的'区别仅是螺栓杆长度不同。C级螺栓一般可用于沿螺栓杆
轴受拉的连接中,以及次要结构的抗剪连接或安装时的临时固定。
2、高强度螺栓连接
高强度螺栓连接有摩擦型连接和承压型连接两种类型。
(1)摩擦型连接:只依靠被连接板件间强大的摩擦力传力,以摩擦力被克服作为连接承载力的极限状态。为了提高摩擦力,对被连接件的接触面应进行处理。
(2)承压型连接:允许接触面发生相对滑移,以栓杆被剪坏或被承压破坏作为连接承载力的极限状态。
高强度螺栓性能等级包括8.8级和10.9两种。摩擦型连接的螺栓孔径比螺栓公称直径d大1.5-2.0mm,承压型连接的螺栓孔径比螺栓公称直径d大1.0-1.5mm;承压型连接的承载力比摩擦型连接高,可节约螺栓。但剪切变形大,故不得用于承受动力荷载的结构中。
(二)焊接
钢结构中一般采用的焊接方法有:电弧焊、电渣焊、气体保护焊和电阻焊等。
1、焊缝连接的优缺点
(1) 优点:焊件间可直接相连,构造简单,制作加工方便;不削弱
截面,用料经济;连接的密闭性好,结构刚度大;可实现自动化操作,提高焊接结构的质量。
(2) 缺点:在焊缝附近的热影响区内,钢材的材质变脆;焊接残余
应力和变形使受压构件承载力降低;焊接结构对裂纹很敏感,低温时冷脆的问题较为突出。
2、焊缝的形式
(1)角焊缝
角焊缝按其截面形式可分为直角角焊缝和斜角角焊缝。两焊脚边的夹角为90°的焊缝称为直角角焊缝,直角边边长hf称为角焊缝的焊脚尺寸,he=0.7hf为直角角焊缝的计算厚度。斜角角焊缝常用于钢漏斗和钢管结构中。对于夹角大于135°或小于60°的斜角角焊缝,不宜用作受力焊缝(钢管结构除外)。
(2)对接焊缝
坡口形式与焊件厚度有关。当焊件厚度很小(手工焊6mm,埋弧焊10mm)时,可用直边缝。对于一般厚度(t=10~20mm)的焊件可采用具有斜坡口的单边V形或V形焊缝。斜坡口和离缝c共同组成一个焊条能够运转的施焊空间,使焊缝易于焊透;钝边p有托住熔化金属的作用。对于较厚的焊件(t>20mm),则采用U形、K形和X形坡口。对于V形缝和U形缝需对焊缝根部进行补焊。对接焊缝坡口形式的选用,应根据板厚和施工条件按现行标准《建筑结构焊接规程》的要求进行。凡T形,十字形或角接接头的对接焊缝称之为对接与角接组合焊缝。
;