7.5kw的电机要多少平方的线
1个回答
展开全部
无论什么电器选择电线,首先要计算工作电流,然后根据电流选择电线。
三相380v7.5kw电机电流计算公式如下:
i=p/√3ucosφη
我...当前A
P...功率W
U...电压v
Cos φ...功率因数
η ...效率
当具体数据未知时,取cosφ=0.8,η=0.9,则
I = 7500/1.732×380×0.8×0.9 = 7500÷473.87
=14.8a
另一种估算方法是将三相380v电机的功率乘以2得到电流值,7.5×2=15a。
了解当前值后,您可以查阅表格来确定要使用的规格线。
根据表中数据,如果塑料管磨损,应使用2.5平方铜线,允许通过电流18a>15a。
对于1、1.5、2.5、4、6、10、16平方米7种规格的常用导线,可将10、9、8、7、6、5、4的比值分别相乘得出导线的允许电流,如下表所示。
表中数据为明线敷设安装铝线,若采用铜线,则为穿管数据。对比表中采用2.5平方铜线,2.5× 8 = 20a > 15a。可以看出,两种选择方法的结果都是2.5平方铜线。
其实基本都是穿管使用,所以采用的是穿塑料管的数据。
选择导体,然后计算可以提供多少距离?限制供电距离的因素是电压降,一般要求电压变化在5%以内。
30× 5% = 19v,380-19=361v,即允许电压降低19v,最终电机端电压不应低于361v。1V为线电压的压降,应转换为相电压,即每根导线上的压降δu。
△ U = 19存在√3 = 11V(相电压与线电压相差√3)
每根导线上的实际压降可以通过公式△u=ir计算,其中I是通过导线的电流,R是导线的电阻。r也可以通过以下公式计算,r=ρl/s
稀有...导体电阻ω
ρ ...电阻率
20℃时铜为0.017,45℃时为0.02,
L...电线长度(米)
S...导线截面积m㎡。
将r=ρl/s代入ρ u = IR得到ρ u = I ρ l/s,得到导体长度的计算公式。
l=s△u/iρ
已知:s=2.5m㎡,△u=11v,i=15a,ρ=0.02
l = S△U/Iρ= 2.5×11/15×0.02 = 27.5÷0.3 = 91.6米
即使用2.5平方铜线时,可用距离为91.6米。其实也要考虑接触电阻和电感的压降,要保证80米内电机端电压不低于361v。考虑到导体通电后会发热,铜电阻率采用45°c的数据。如果用20°c的数据计算,结果是107.8米。
结论:7.5kw电机应采用2.5平方铜线,供电距离应在80米以内。
