三相380v,功率4Kw,电缆需要多大平方的?

 我来答
忙碌枉然
高粉答主

2022-09-29 · 忙忙碌碌也是枉然-赵文才
忙碌枉然
采纳数:19060 获赞数:93381

向TA提问 私信TA
展开全部

如电者型缆长度不超过百米,380V,4Kw电动机可选用 3x1.5平方铜芯电缆。昌派

计算:

1、电机的额定电流

4KW/(√3x380Vx0.8)≈7.6A

2、根据电机的额定电流选择电缆截面积

(以VV型铜芯电缆为例)

从上表可知,3x1.5平方电缆的安全载流量是 17A(空气中敷设)和22A(埋地敷设)耐嫌贺,都大于7.6A。所以可选择。

hs1605
2023-07-05 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:9032
采纳率:82%
帮助的人:882万
展开全部

3x1.5平方铜芯电缆


电流计算方法旅脊态:

1、计算供电电流:

三相电流=功率 /(1.732×电压×功率因数)

单相电流 =功野桐率 /(电压×功率因数)

2、根据载流量要求选择导线

3、计算输电线截面:

铜线截面=电流×距离÷54.4÷允许损失电压

铝线截面=电流×距离÷34÷允许损失电压

4、根据电压损失要求选择导线

5、比较“2”、“4”,选择其拆源中较大者使用。