地暖主管道流量的设计有两种计算方法:一种由采暖热负荷、供回水温差决定;另一种应满足地暖盘管最小水流速要求。应取二者中大值。以建筑面积100_的住宅为例:
采暖热指标:60W/_;
采暖负荷:100×60=6000W=6kW;
水流量:(6×0.86)/10=0.516m3/h??
对上述技术参数进行计算的结果为:
G最小=3.14×[(0.02-0.004)/2]2×0.26×3600=0.19m3/h,即单路地暖盘管要求最小水流量为0.19m3/h.
若该住宅设计为4分支,则入户最小总流量为0.19×4=0.76m3/h.
检测供回水温差和流量。
地暖主管道流量的设计有两种计算方法:一种由采暖热负荷、供回水温差决定;另一种应满足地暖盘管最小水流速要求。应取二者中大值。
扩展资料:
地暖系统的形式。低温热水地面辐射供暖是将具有一定温度的热水,通入被埋置于地板构造层中的加热盘管,经过构造层的热量传递,使地板表面被加热。被加热的地板表面以辐射散热为主的方式,向室内散热以弥补房间的热损失,达到采暖的目的。
构造层中的加热盘管与建筑构造相结合,根据房间大小可以在一个房间设置一个或几个环路,小的房间也可以几个房间设置一个环路。各环路的供、回水管连接到分集水器下,每个用户的分集水器通过楼内供、回水干管与室外管网相连接。
地板构造层的形式。通常采用的地暖构造层形式为混凝土内埋管式,其主要构造为楼板、保温层、加热管、填充层、找平层和地板表面层。
在靠近外墙的地方同时也要加保温层,减少热损失。在底层或首层直接在地面上敷设时,还应加防水层,以免土壤中水分渗人,损坏保温层,降低采暖功率。