我家的暖气是串联的。一片都不热,怎么办啊?

 我来答
妖感肉灵10
2022-09-29 · TA获得超过6.3万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.3亿
展开全部

一、串联暖气部分不热是循环流量小,串联暖气设计工况下各组串联暖气片温度是逐渐降低的,第一组暖气进水温度到最后一组回水的总温降,一般为20—25℃。

如果是5组串联则每组温降4—5℃。第一组进口80℃的话,第二组进口温度应该是75—76℃,在进入第四组时可能是60℃左右了。当循环流量小于设计工况时,各组串联暖气片温度降加大,第一组暖气进水温度同是80℃。在进入第四组时可能是手感冰凉了。

循环流量过小可能的原因和处理方案:

1)总管网系统水力失调,造成串联回路资用压力降低,应对总管网系统进行统调;

2)串联管径过小,串联系统阻力损失太大,应对串联系统进行改造,加大串联管的管径;

3)串联系统沉降物多,造成管道流通空间减小或堵塞,应检查进、回水阀门是否正常,若进出口阀门正常,应对串联系统进行冲洗,疏通管道。

4)管道安装不合理,形成空气塞,应及时放风或改进管道。

二、串联暖气部分不热是散热器存有空气。

下管串联暖气系统的暖气片易集气,空气占据的空间没有循环水自然不热,主要表现是暖气片的上部不热,下部热。处理方法是及时进行放风。

扩展资料:

串联的暖气不热,可以采用章鱼式暖气方式,优点是储水量小,后期使用节能,管道无接口。这种方法一管到底,无漏水,安全系数较高,水流均匀,房间温差不大,舒适度很强。

串联的暖气缺点是散热器温度不相同,离主机越近温度越高,越远温度越低,容易形成房屋温度不均匀,管道接口多,易漏水,安全保障不够,储水量大,后期使用费用高,单房间供暖时,其主水管热水也在循环,热损失较大。