电流互感器的0.2和0.5有什么区别?
指的是精确度。测量选用0.5,计量选用0.2,在额定电流范围内,测量值不超出准确值的正负0.5%。像0.2,0.5级都可以装计量表,0.1级以及更高的到特殊的S级一般都是实验室用,像1级3级以及更低的就不适合计量用了。
因此经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
扩展资料:
选型注意事项
应根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变比。电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2×a/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品的连接片接线方式实现。
当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2×a/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。
参考资料来源:百度百科-电流互感器
电流互感器的有6个准确度级:0.1、0.2、0.5、1、3、5级。在计量、测量类和保护类中,有不同的要求:
1、计量测量类需要运行时精确测量,满足正常负荷下测量要求;计量、测量准确等级:0.1、0.2、0.5等。例如0.5级表示在额定工况下,电流互感器的传递误差不大于0.5%。
测量和计量仪表使用的电流互感器为0.5级、0.2级,只作为电流、电压测量用的电流互感器允许使用1.0级,对非重要的测量允许使用3.0级。具体要求:
1、校验用电流互感器精度:0.1S级。误差0.1%,常用于校验计量级电流互感器的准确度。
2、计量用电流互感器精度:0.2S 0.5级。误差0.2%和0.5%,用于电费结算的依据,部分场合也会使用0.5级。
3、测量级电流互感器:0.5级、1.0级,2.0级等,一般用于电流表。