压缩空气管道安装符合要求的是( )。
A.一般选用低压流体输送用镀锌焊接钢管及无缝钢管B.支管从从总管或干管的底部引出C.气密性试验合格后进行强度及严密性试验D.强度和严密性试验的介质一般为水...
A.一般选用低压流体输送用镀锌焊接钢管及无缝钢管
B.支管从从总管或干管的底部引出
C.气密性试验合格后进行强度及严密性试验
D.强度和严密性试验的介质一般为水 展开
B.支管从从总管或干管的底部引出
C.气密性试验合格后进行强度及严密性试验
D.强度和严密性试验的介质一般为水 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、D
教材p298-299。(1)压缩空气管道一般选用低压流体输送用镀锌焊接钢管及无缝钢管。公称通径小于50mm,采用螺纹连接,以白漆麻丝或聚四氟乙烯生料带作填料;公称通径大于50mm,宜采用焊接方式连接。(2)管路弯头应尽量采用煨弯,其弯曲半径一般为4D,不应小于3D。(3)从总管或干管上引出支管时,必须从总管或干管的顶部引出,接至离地面1.2~1.5m 处,并装一个分气筒,分气筒上装有软管接头。(5)压缩空气管道安装完毕后,应进行强度和严密性试验,试验介质一般为水。(6)强度及严密性试验合格后进行气密性试验,试验介质为压缩空气或无油压缩空气。气密性试验压力为1.05P。
教材p298-299。若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询