管道工程质量薄弱环节的预防措施?
展开全部
管道工程质量薄弱环节的预防措施提要:管道支架固定不牢支架横梁要牢固地固定在墙、柱子或其它结构物上,横梁长度方向须水平,顶面与管子中心线平行。
管道工程质量薄弱环节的预防措施
1管道螺纹接口返潮、渗漏
螺纹采用套丝机严格按标准进行加工。要求螺纹端正、光滑、无毛刺、不断丝、不乱扣等。管螺纹的主要尺寸须符合安装规定。
管螺纹加工后,先用手拧入2-3扣,再用管钳拧紧,最后螺纹留出距连接件处2-3扣。在进行管螺纹安装时,选用合适的管钳,紧配件时,还需考虑配件的位置和方向,不允许因拧过头而用倒扣的方法进行找正。
管道安装完毕,严格按照施工验收规范的要求进行严密性试验和强度试验,认真检查管道和接头有无裂纹、砂眼等缺陷,丝头是否完好。
管道支吊架的距离须符合设计及规范规定,安装牢固。
2管道支架固定不牢
支架横梁要牢固地固定在墙、柱子或其它结构物上,横梁长度方向须水平,顶面与管子中心线平行,不允许上翘下垂或扭斜。
无热位移的管道吊架的吊杆要垂直于管道,吊杆的长度能调节。有热位移的管道,吊杆在位移相反方向,按位移值的二分之一倾斜安装。
固定支架能使管子平稳地放在支架上,不能有悬空现象。管卡须紧卡在管道上。由于固定支架承受着管道内介质压力的反力及补偿器的反力,因此固定支架的位置必须严格安装在设计规定的位置上。
活动支架不得妨碍管道由于热膨胀所引起的移动。其安装位置要从支承面中心向位移的反向偏移,偏移为位移的一半。同时管道的保温层不得妨碍热位移。
3漆层厚度不匀、附着不牢
涂刷底漆前,必须清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等杂物;涂刷油漆,厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。
以上管道工程质量薄弱环节的预防措施由中达咨询搜集整理
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
