怎么控制12V直流电机正反转?要求正转和反转的时间可以调节,比如5s正转5s反转可以调节成10秒。
要用PLC吗?具体要怎么做啊,最好给个接线图,万分感谢!!!!!要求能用8个开关控制8台电机的正反转~...
要用PLC吗?具体要怎么做啊,最好给个接线图,万分感谢!!!!!
要求能用8个开关控制8台电机的正反转~ 展开
要求能用8个开关控制8台电机的正反转~ 展开
4个回答
展开全部
1、要控制12V直流电机正反转,必须用两个继电路切换电机的电源,即正转时,电源的正极接电机的正,电源的负端接电机的负端。反转时,电源的正极接电机的负端,电源的负端接电机的正端。
2、用PLC两个输出端Y控制两个继电器(如Y0、Y1)。(当然可以只用一个Y控制两个继电器,如,正转时两个继电器同时动作,反转时同时释放,但电机始终是转动的,用两个断电器则可以使电机有一个停止状态)。
3、8台电机则要用到16个PLC的输出端(如:YO-Y15)
4、8 个按钮控制做成自锁方式,软件硬件均可做。
5、按钮控制时间定时器。
6、定时器控制Y的输出时间
7、接线很简单:
输入端接法:8个按钮一端同时接电源的正,另一端分别接PLC的8个输入端(如 :X0-X7),PLC输入的COM接电源的0V端。
输出端的接法:16个继电器的线圈一端接电源的正,另一端分别接PLC的16个Y(如Y0-Y15),PLC输出端的COM接电源的COM。继电器选用24VDC的。不过记得在继电器线圈两端并接一个续流二极管。
需要两个时间继电器就OK了,一个控制正转时间,一个控制反转时间。如果触点不够加中间继电器。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
简单方法。采用时间继电器二个为一组执行控制。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不需要,传统电路可以实现