断路器的通断能力是多少?

 我来答
远上寒山有人家
2023-01-25 · 知道合伙人教育行家
远上寒山有人家
知道合伙人教育行家
采纳数:6841 获赞数:40933
中南工业大学电气自动化专业,工程硕士,从事电力运行工作近30年

向TA提问 私信TA
展开全部
这个“通断能力”,指的是断路器的极限分断电力,线路发生小于该电流的短路时,断路器能够跳开,不致于因为热稳定性、动稳定性的原因,造成断路器严重发热烧毁、或者电磁力作用而损坏,并不是指的断路器的跳闸电流(保护电流)。
断路器的电流参数包括几个值:额定电流——正常运行时允许通过的最大电流;动稳定电流、热稳定电流——极限电流参数(端时通过的电流),也就是指的分断能力;上面的电流参数是断路器生产规范规定的,由生产厂家出厂时检验通过,是断路器本身的电流参数。
另外的保护电流,指的是保护装置的动作电流,也就是断路器要跳闸的电流,包含过负荷电流保护、短路电流保护等,不是断路器本身的参数,是保护装置的电流,是可以根据负载的情况,由用户自己设定调整的。当然,有些低压断路器是将保护部分和主回路部分做在一体上的,但是保护电流也是可以调整的。高压的断路器和保护装置一般都是分离开的。
因此断路器什么情况下应该跳闸,是由保护电流决定的;而其本身的通断能力,必须大于最大短路电流,否则发生短路时,可能会造成断路器本身的损坏。