10kV电缆线路敷设后,正确的电缆绝缘电阻测量方法有()。

A.使用2500V兆欧表测量B.测量前将电缆接地放电C.当接地线路较长时,放电时间不得少于1minD.测量时间应不少于10minE.测量后电缆应再次接地放电... A.使用2500V兆欧表测量
B.测量前将电缆接地放电
C.当接地线路较长时,放电时间不得少于1min
D.测量时间应不少于10min
E.测量后电缆应再次接地放电
展开
考试资料网
2023-05-06 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、B、C、E
2020版教材P88 / 2019版教材P77
(三)绝缘电阻测量:(1)1KV以上电缆可用2500V兆欧表测量其绝缘电阻。(2)测量前用导线将电缆对地短路放电,当接地线路较长或绝缘性能良好,放电时间不得少于1分钟。(3)测量完毕或需要再次测量时,应当再次接地放电。
sh通轩实业