以下关于挖孔灌注桩施工的技术要求错误的是( )。

A.孔口护圈不得高出地面B.相邻两桩孔不得同时开挖,宜间隔交错跳挖C.孔口四周作业范围内不得堆积弃土及其他杂物D.孔内有积水且无法排净时,宜按水下混凝土灌注的要求施工... A.孔口护圈不得高出地面
B.相邻两桩孔不得同时开挖,宜间隔交错跳挖
C.孔口四周作业范围内不得堆积弃土及其他杂物
D.孔内有积水且无法排净时,宜按水下混凝土灌注的要求施工
展开
考试资料网
2023-05-05 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A
本题考查的是桥梁基础工程施工。挖孔灌注桩施工的技术要求:
(1)人工挖孔施工应制订专项施工技术方案,并应根据工程地质和水文地质情况,因地制宜选择孔壁支护方式。
(2)孔口处应设置高出地面不小于300mm的护圈,并应设置临时排水沟,防止地表水流入孔内。
(3)挖孔施工时相邻两桩孔不得同时开挖,宜间隔交错跳挖。
(4)采用混凝土护壁支护的桩孔必须挖一节浇筑一节护壁,护壁的节段高度必须按施工技术方案执行,严禁只挖不及时浇筑护壁的冒险作业。护壁外侧与孔壁间应填实,不密实或有空洞时,应采取措施进行处理。
(5)桩孔直径应符合设计规定,孔壁支护不得占用桩径尺寸,挖孔过程中,应经常检查桩孔尺寸、平面位置和竖轴线倾斜情况,如有偏差应随时纠正。
(6)挖孔的弃土应及时转运,孔口四周作业范围内不得堆积弃土及其他杂物。
(7)挖孔达到设计高程并经确认后,应将孔底的松渣、杂物和沉淀泥土等清除干净。
(8)孔内无积水时,按干法施工进行混凝土灌注,并用插入式振动棒振捣密实;孔内有积水且无法排净时,宜按水下混凝土灌注的要求施工。