增量式编码器接线中有:DC、OV(这是电源我知道)、A、AN、B、BN,这几个端子的原理是什么?为什么比如有A还要有个AN呢?请这方面的专家解释一下。... 增量式编码器接线中有:DC、OV(这是电源我知道)、A、AN、B、BN,这几个端子的原理是什么?为什么比如有A还要有个AN呢?请这方面的专家解释一下。 展开
 我来答
上海巴鲁图工程机械科技有限公司_ 2022-05-15
展开全部
增量编码器一般输出信号是两路正交脉冲信号和一路参考信号,之所以叫增量是因为它的位置信号是通过对脉冲计数累加得到,依靠计数设备的内部记忆来记住位置,并且同每圈输出的参考信号来清除累计误差. 缺点就是断电后,需要重新寻找初始位置. 例如打印机扫描仪的定位就是用的增量式编码器原理,每次开机,都能听到噼哩啪啦的一阵响,它在找参考零点,然后才工作.绝对编码器又分单圈绝对和多圈绝对 原理类似于钟表齿轮机械的原理,当然也有用电子记圈的,日系绝对编码器产品居多. 通过上面描述可以得出,区别就是绝对的可以直接应用,而增量的必须经过计算处理…
百度网友eafcacb
2006-09-01 · TA获得超过160个赞
知道答主
回答量:30
采纳率:0%
帮助的人:41万
展开全部
如果是这样,那就是差动输出的其实就是A+,A-,B+.B-.是485标准。对应的接收端应该也是这种方式。 如果很不幸你的接收端只提供单端输入,试试悬空AN和BN。如果出事了告诉我:)反正我现在用的一个就这样接了!没关系!!
上海巴鲁图工程机械科技有限公司_
2022-05-15 广告
1.我们通常用的是增量型编码器,可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。不同型号的旋转编码器,其输出脉冲的相数也不同,有的旋转编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只有A、B相两... 点击进入详情页
本回答由上海巴鲁图工程机械科技有限公司_提供
287658222
2015-05-18 · TA获得超过2.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:5304
采纳率:77%
帮助的人:1039万
展开全部
  是这样,那就是差动输出的其实就是A+,A-,B+.B-.是485标准。对应的接收端应该也是这种方式。 如果很不幸你的接收端只提供单端输入,试试悬空AN和BN。
  反正我现在用的一个就这样接了!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友4327fcbb9b
推荐于2017-09-10 · 知道合伙人教育行家
百度网友4327fcbb9b
知道合伙人教育行家
采纳数:26425 获赞数:292069
从师范学校毕业后一直在现在单位工作

向TA提问 私信TA
展开全部
  四个都有输出,但一般常用A、B两相输出。编码器上应该还有一个零位脉冲输出,可以用来监测正反转。
  增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。
  编码器是把角位移或直线位移转换成电信号的一种装置。前者称为码盘,后者称码尺.按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种.接触式采用电刷输出,一电刷接触导电区或绝缘区来表示代码的状态是“1”还是“0”;非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是“1”还是“0”。
  按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。
  增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。
  绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
  旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。
  解决的方法是增加参考点,编码器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置。在参考点以前,是不能保证位置的准确性的。为此,在工控中就有每次操作先找参考点,开机找零等方法。
  比如,打印机扫描仪的定位就是用的增量式编码器原理,每次开机,我们都能听到噼哩啪啦的一阵响,它在找参考零点,然后才工作。